房屋结构梁标高存在偏差
建筑工地上
标高
的控制
有
没有误差范围
答:
混凝土
结构
的单层层高结构误差允许值+-1cm,总层高误差允许值+-3cm。不同结构形式,不同结构阶段允许误差值不同,如装修等完成,则应考虑误差的累积的影响。现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许
偏差
,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差...
梁标高
出错如何处理
答:
我项目施工的一幢
房屋
,施工员在施工时没有注意
梁
的
标高
要上返0.500,(注:图纸上此梁的标注是在梁的下部标0.500)砌墙时才发现此问题,导致门洞高度不够,如降低室外地坪高度可以满足,但如果需按照设计图纸来做的话不知大家
有
没有好的处理方案?请详细点。不知道出错的梁是钢
结构
的还是水泥的呢...
房屋
建筑四大角垂直度允许
偏差
是多少?
答:
H≤20m,垂直度允许
偏差
为≤0.008Hmm。20<H≤50m,垂直度允许偏差为≤0.006Hmm。50<H≤100m,垂直度允许偏差为≤0.005Hmm。90<H≤120 ,垂直度允许偏差0.020Hmm。120<H≤150 ,垂直度允许偏差0.025Hmm。《混凝土
结构
工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(见参考资料中国住房建设部,附...
建筑木工
梁结构
图如图,梁面
标高
为-1.130m什么意思
答:
房屋
建筑室内地面一般为正负0,你说的那个
标高
时相对室内地面的标高,负的应该是地
梁
框架
结构
地圈
梁标高
矮了怎么处理
答:
框架结构地圈
梁标高
矮了没有什么影响,不用处理。地圈梁一般有两种作用。 一是拉着基础增强整体作用。 二是承担上面外墙荷载。 标高做矮了没影响。 只要梁高不变且只要不比基础还低。
房屋结构
中, 连接地下基础部分与上面墙体建筑部分闭合的一圈钢筋混凝土浇注的梁。一般在正负零以下。地圈梁的作用主要...
—百米建筑物,垂直向上允许
偏差
多少
答:
层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。对现浇混凝土
结构
墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总
标高偏差
±30mm。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对现浇及预制装配的混凝土...
框架
结构
,地梁低于正负零45公分,怎样处理
答:
假如室外地面
标高
为-0.300的话,地
梁
低于正负零45公分属于正常,楼主需要处理什么?什么原因要处理?想达到什么目的?地梁是
房屋
基础,不应该暴露在室外地面以上。
建筑木工图中结施02梁柱表中
梁
顶相对
标高
差 0.03,层高为2.9米梁底应...
答:
结构
施工中习惯把
标高
从±0.000m写成-0.030m,其实不矛盾,层高2.9m那就是2.87m这样写也是为了满足绝对标高在
房屋
建成后一层室内地坪装修后和建筑总高度的绝对标高的准确,这样就不会超
标高
红线了
装修时发现
房子的
柱、梁混凝土强度严重不够,客厅和房间轴线分别移位5...
答:
如果不能解决就请专业的评定人员做出合理的评定。再就是直接联系当地的电视台报道此事,这样能更快的解决问题。一般会由承建方做出修补或者赔偿。混凝土强度不足和轴线偏移是要看评定的。
有
些地方的地坪高差设计就有5cm,比如阳台与卧室,或者是厨房与大厅都是有高差的。希望上面的回答对你有所帮助。
我卧室的屋顶不平,高低处相差3公分,现开发商告诉我误差是在国家允许范...
答:
国标应该在2.5厘米内,你这已经超过了。商品房的水平高度误差是2.5厘米,不符合的话,
有
一定的安全风险,可以要求退房的。有一下情况的可以申请退房:实测面积与合同约定面积误差绝对值超过3%。开发商逾期交房构成根本违约,即逾期交房达到合同约定的退房日期。开发商变更规划、设计影响
房屋结构