答:
由于功率有单相三相之分、电感负载、电阻负载之分,不同的电路,电流不一样,
所以选择元件时一般都要把功率换成电流,根据额定电流选择
。交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;三相
感性负载
额定电流I=P/1.732UcosΦ 三相阻性负载额定电流I=P/1.732U 单相...
感性负载
一千瓦两个
电流
,那纯电阻
负载和容性负载
几个电流呢
答:
你好:——★1、
感性负载
(如电动机)的电流计算公式为:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cosφ × η)。一般情况下, 1KW 三相电动机的额定电流是 2A 左右。——★2、纯电阻性负载是很常见的,如电饭锅、电暖器、电茶炉、电阻炉等电加热设备。三相电加热设备的电流计算公式为:Ⅰ= P ÷ (...
1千瓦用
电流
多少算正常
答:
单相电中1千瓦等于4.55A。三相电中
感性负载
,1千瓦大概是1.8A,阻性负载1千瓦大概是1.52A。千瓦属于电功单位,是不能直接换算成电流的,大家可根据公式p=UI进行换算,在单相电中,电压为220V,电流=1000÷220≈4.55A。即1千瓦等于4.55A。在三相电中要根据公式P=1.732UICOS&进行换算,电压为...
...
电流
要大一些?请从
感性负载
、
容性负载
、
阻性负载
分别说一下。谢谢...
答:
1、感性负载 ;如电动机,启动时的电流可达正常电流的7倍以上,是因为启动时的转矩最大,所以电流最大
。2、容性负载;刚接通电源时电流最大,因为刚接通电源时电容两端的电压等于零,所以充电电流也最大。3、阻性负载;有些阻性负载刚接通电源时的电流也大,如白炽灯刚接通电源时的电阻最小(温度低...
整流电路中,
阻性负载
输出
电流
大还是小
答:
大。整流电路是把交流电能转换为直流电能的电路,大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。电路中电流的大小和负载有关,阻性负载大电流也大。反之,
如果是感性负载
,就是小电流。
接触器
电流
大小怎么看
答:
一、接触器电流大小怎么看一般选接触器容量,如是阻性负载,按接触器容量的百分之八十算。
如是电机之类的感性负载
,接触器的额定电流应是电机电流的1.5到2倍,再大一点更好。举例说明:一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个。起动(吸合时)功率为...
...比如说单纯的阻性负载,或者是
感性和阻性负载
?
答:
阻性负载本身的功率因数近似1.0,负载大小对发电机的输出电压没有影响;感性负载本身功率因数滞后,对发电机有去磁作用,会引起发电机端电压降低,无形中就要增加发电机功率才能正常使用;
容性负载
功率因数超前,对发电机有增磁作用,会引起发电机端电压升高。端电压降低和升高对发电机和负载都是不利的。...
阻性负载和感性负载
答:
通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
2、感性负载
,是指带有电感参数的负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。有线圈负载的电路,叫感性负载。
三相供电电路中既有电
阻性负载
也有电
感性负载
如何算电源端总
电流
?
答:
最简单的计算,就是电阻性负载,按一比一计算,电
感性负载
按零点八五比一折算。也就是说,电阻性负载一安,一伏的电压数等于功率数(瓦)。电感性负载一安电流,一伏电压数等于功率零点八五(瓦)。
电
阻性负载
,电
感性负载
,电容性负载各有什么特点
答:
阻性负载上的电压和电流是同相位的关系,即相位差为0;感性负载上的电压要超前电流一个锐角,即相位差为正值;
容性负载
上的电压滞后电流一个锐角,即相位差为负值。电阻负载在做功时也会有有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性...