99问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑梁钢筋进剪力墙多少
悬挑梁
上部
钢筋
锚
入剪力墙
暗柱内时锚固是
多少
答:
顺着墙的悬挑梁上部直锚钢筋应伸入剪力墙≧laE
。屋面板挑檐转角处应配置承受负弯矩的放射状构造钢筋,如图1.45所示.其间距沿l/2(l为挑檐长度)处应不大于200 mm,钢筋的锚固长度一般取lal,钢筋的直径与悬臂板支座处受力钢筋相同且不小于 6 mm。当挑檐宽度l≤500 mm时,构造钢筋可用3根,锚固长度l...
结构平法设计上纯
悬挑梁
上部
钢筋
伸入
剪力墙
支座应是
多少
答:
满足锚固长度要求。详见《平法》。
墙柱为c40,非抗震,
悬挑梁
需要锚固
剪力墙多少
d?是否需要再乘以个修正系...
答:
回答:悬挑梁钢筋伸至剪力墙外侧钢筋内皮,
端部弯锚大于等于15D
.
...剪力墙为2800mm,那么
悬挑梁钢筋
应锚
入剪力墙多少
呢?
答:
直锚长度大于等于LA且大于等于0.5HC+5*D 时,可不必弯锚,直接伸入对边梁中或墙中就可以。其中:HC是支座宽度。
悬挑梁
锚
入剪力墙
锚固应该为
多少
答:
例如
悬挑
1米,则锚固就是
剪力墙
的长度加上1米,如果剪力墙大于1米,则取2米。
悬挑梁钢筋
搭接
答:
当剪力墙是支座。则由
悬挑梁
锚
入剪力墙
那就是1.6lam,这个由之前我遇到这种情况,设计师说这是出自设计规范,是一种特殊情况,我们的规范是没有的,但具体没问哪一本,就是例如原来抗震要求是70d,那么遇到这种情况时就是70d*1.6=112d。
悬挑梁
锚
入剪力墙
应该
多少
,依据是什么?我就锚入的LAE,监理不同意_百度...
答:
悬挑
的2倍以上
悬挑梁
支座筋伸入
剪力墙
答:
我们院的做法是
钢筋
伸入支座1.5倍的
悬挑
长度,偏安全,供你参考。
悬挑梁
底部
钢筋
锚
入剪力墙
锚固长度是按图纸上的1.7米还是15D
答:
看你的设计是否采用了11G101-1图集,图集第89页有规定为15d。如果设计未采用11G101-1图集而是有专项的设计,就按照具体的设计要求做。
悬挑
上部
钢筋
锚
入剪力墙
是怎样计算的
答:
上部贯通筋(上通长筋 1 )长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2 、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为 Ln/3 +端支座锚固值;第二排为 Ln/4 +端支座锚固值 3 、下部
钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注
梁
的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
悬挑梁直锚进剪力墙长度是多少
悬挑梁钢筋锚固剪力墙长度
剪力墙挑梁钢筋锚固规范
剪力墙悬挑梁
悬挑梁在剪力墙里锚固
悬挑梁在剪力墙内锚固长度
伸入剪力墙的悬挑梁
悬挑梁伸入剪力墙长度
主梁锚固到剪力墙多少长度