99问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑梁上部纵筋为什么要弯下
结构设计求助:这个
挑梁
怎么做
答:
4La,采用较小直径的钢筋。La为纵向受拉钢筋的锚固长度,具体数据的计算查阅《混凝土结构设计规范》,一二三四级抗震等级各有不同。要是采用下弯,
悬挑梁上部
第一排纵筋延伸到梁端头并下弯,第二排延伸到四分之三悬挑净长位置下弯。具体工程中要是部分
上部纵筋
从悬挑根向下斜
弯就要
设计者注明了。
条形基础
悬挑梁
端部
上部
钢筋与下部钢筋必须进行锚固嘛?如果必须锚固...
答:
见11G101—3,基础
梁
JL端部与外伸部位钢筋构造 基础梁侧面构造
纵筋
和拉筋 第73页 注:端部等(变)截面外伸构造中,当Ln'+hc≤La时,基础梁下部钢筋应伸止.端部后弯折,且从柱内边算起水平段长度≥Lab,弯折段长度15d。基础柱应连接在梁内侧。见11G101—3,基础梁JL与柱结合部侧腋构造 。
梁
钢筋端部锚固一定
要弯
锚吗?规范说说?还是长度够了就行了?
答:
锚固必须符合101图集
上
规定的长度,端部位置不够无法直锚,就必须弯锚,弯头平直段长度15D。钢筋锚固的原则:1、
梁
受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱
纵筋
平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至...
悬挑梁
第二排
纵向钢筋弯下去
的位置是0.75l,但是第一排弯下去是多少啊...
答:
一切都应该按设计要求来实施,不能凭个人知识。一般来说第一排是不在中间下弯的,一直到梁顶端再下弯。
悬挑梁下弯
钢筋的角度一般以45度为多,也有因为计算需要60度的。如果你的设计人员的话,那么应该按照你的行业规范要求来设计,是施工人员的话就老老实实按图施工,如果不清楚也必须通过监理向设计...
为什么
说
梁上部
钢筋中部受压,而下部钢筋则在支座受压?
答:
如梁根据承载力计算的需要既配置受拉
纵筋
也配受压钢筋(称双筋截面梁),则不需另外配置架立钢筋。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架立筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,如规范中规定在
梁上部
两侧的架力筋必须...
我是问
悬挑梁上部纵筋
同框架梁相同,但比框架梁低200,是采用
纵筋弯
折还是...
答:
一般情况下是断开后重新插筋锚固!
弯
折的制作方法已经不被采用好长时间了!但是也有另一种方式,如果框架梁截面高,有三排
纵筋
,那么就可以利用框架梁的二排筋作为
悬挑梁
的纵筋!望采纳,谢谢!
悬挑梁上部
钢筋为一排时切悬挑长度小于4培的梁高时需不
需要弯
起钢筋规范...
答:
悬挑梁上部
钢筋为一排时且悬挑长度小于4倍的梁高时,不
需要弯
起钢筋。详见16G101-1第92页。
纯
悬挑梁
的锚固长度是多少
答:
4La,采用较小直径的钢筋。La为纵向受拉钢筋的锚固长度,具体数据的计算查阅《混凝土结构设计规范》,一二三四级抗震等级各有不同。要是采用下弯,
悬挑梁上部
第一排纵筋延伸到梁端头并下弯,第二排延伸到四分之三悬挑净长位置下弯。具体工程中要是部分
上部纵筋
从悬挑根向下斜
弯就要
设计者注明了。
悬挑梁
有二排时四分之三向下弯平直段伸入端头吗
答:
悬挑梁
有二排时四分之三向下弯平直段伸入端头。
关于
梁
、板的负筋问题 负弯矩筋在梁板配筋的
上部
,请问一下所谓的负...
答:
因为
梁
支端两端受向下的弯矩,在梁支座处,存在负弯矩,这是一个关键部位,常按锚固要求放一定的负筋,是为了防止楼板因为自重产生的力导致支座发生向上
弯曲
而设计。就像楼板当板跨大于4米的时候板中心要根据设计要求起拱,如设计未明示要求需做千分之一到千分之三起拱.
悬挑
构件配置负弯矩筋的位置一般都...