怎样计算变压器的输出电流
三相
变压器
能够
输出电流
约为多少?
答:
按公式进行计算,对三相变压器,
标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U)
;对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1...
变压器的
最大
输出电流
是多少安
答:
可以通过下列公式算出:最大输出电流=容量÷电压 如果电压按220V算,计算结果就是最大电流
。如果电压按380V算,结果还要乘1.732(根3)才是最大电流。这里需要说明的是:250千瓦说法不对,变压器应该是千伏安,千瓦是有功功率的单位,千伏安是视在功率,也就是“容量”的单位,变压器容量是按千伏安计...
变压器输出电流
的
计算
方式?
答:
三相变压器的容量Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流
。三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 对于单相变压器 Sn...
理想
变压器
中
的电流
是
怎样计算的
答:
如果是三相的:
输入电流=S/(U1*根号3)=S/(660*1.73)输出电流=S/(U2*根号3)=S/(36*1.73)变压器
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途...
如何计算变压器的电流
?
答:
如果是开关电源的变压器就用下面的方法算:一、双极性开关电源
变压器的计算
设计前应确定下列基本条件:电路形式,开关工作频率,变压器输入电压幅值,开关功率管最大导通时间,
变压器输出
电压
电流
,输出侧整流电路形式,对漏感及分布电容的要求,工作环境条件等。(1)确定磁心尺寸 1)求
变压器计算
功率Pt Pt的大小...
变压器电流计算
公式
答:
变压器电流
的
计算
公式是:I2=(I1×V1)/V2,其中,I1是输入电流,V1是输入电压,V2是输出电压,I2是
输出电流
。变压器是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的静止电气设备。
变压器的
核心组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离和稳压等。变压...
三相
变压器的电流怎么计算
的?
答:
三相
变压器的电流计算
公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=变压器额定电流;Pe=额定功率;Ue=变压器额定
输出
电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
变压器如何计算电流
?
答:
——1、三相变压器额定
电流的
计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。——2、变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。——3、注意:10 KV
变压器的输出
电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。变压器1kv
怎么计算
出电流 ...
变压器的
电压与
电流的计算
公式
答:
变压器公式是输出电压X
输出电流
。变压比:K=U1/U2=N1/N2(式中:K--变压比,U1、U2--一、二次电压,N1、N2--一、二次绕组匝数)。电压、电流关系U1/U2=I2/I1=K(即U1I1=U2I2)(式中U1、U2--一、二次电压,I1、I2一二次电流)。
变压器的
工作原理 变压器的工作原理是用电磁感应原理...
80kva
变压器
能带多大
电流
?
如何算
?
答:
——★1、
变压器的输出电流
,就是电压与电流的乘积(三相电源还有根号3的关系,所以称作伏安、或千伏安),与功率因数毫无关系,功率因数是负载端(感性负载)的电流性质。——★2、以三相变压器为例80kva变压器的输出电流为:80KVA÷(400V×1.732)=115.47A。【电力变压器的二次电压为400V,不是380V...