99问答网
所有问题
当前搜索:
彩钢板多厚可以作为接闪器
...顶部
可以
用钢结构的柱子当引下线连接
接闪器
吗
答:
GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》;
4.1.4条、规定金属屋面建筑物防雷作为接闪器应满足:板之间搭接大于100毫米;板厚大于0.5毫米
;板下无可燃物。配电箱最好独立设置支架安装。装在柱子上会破会柱子的防火涂料涂层。
钢结构防雷接地
答:
如果厂房内是爆炸环境,屋面彩钢板不可作为接闪器
,则最好设置独立避雷针。将建筑全面保护起来。更详细的做法,请参考GB50057-2000
钢结构厂房,屋面
板厚度
小于5mm,怎么做防雷呢?
答:
可以参考GB50057第4章内容,如果无易燃物,且不是第一类防雷建筑物,
金属屋面厚度大于0.5mm 宜利用其屋面做接闪器
。你最好补充下具体厚度和下面的物体是什么,建筑物是否在爆炸危险范围 里。
彩钢
房 (住人)防雷接地?
答:
钢结构的柱子可以做引下线,墙板可以和柱子连接在一起。
凡是接地的柱子之间间距不能大于18米
,一般要求对称位置和边角位置的柱子接地。人不接触墙板没有危险。
原房顶采用
彩钢
瓦
做接闪器
,后再原房顶加装树脂瓦房顶,是否需要做避雷带...
答:
除了使用寿命短点没有太大的缺陷,养殖场用的彩瓦最好用粘有泡沫隔热层的,可以大大改善冷热温差效应,还可隔离养殖环境的咸水气。
屋面是
彩钢板
的0.5MM厚 厂房就一层,做防雷的话怎么做?
答:
1,如果厂房内是一般环境,而没有爆炸性混合气体,那么
彩钢板
0.5的
厚度
就
可以作为接闪器
,只要做好接地就行了。2,彩钢板,是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。3,彩钢...
彩钢板
为什么不能直接
作为
防雷
接闪器
答:
彩钢板可以做
防雷
接闪器
的,不过有规格要求:1.金属板下面无易燃易爆物品时:
厚度
大于0.5mm即可。2.金属板下面有易燃易爆物品时:铁板厚度要大于4mm、铜板厚度要大于5mm、铝板厚度要大于7mm。
钢结构
彩钢
瓦如何做防雷连接,因彩钢瓦太薄不好焊接。
答:
一般民用的都归到第三类。但很少有人按标准做,这就有个经济性的问题。如果里面放些不值钱的东西,需要花几万元做防雷吗?有人在里面工作则另当别论。许多人有个误区,彩钢不能当
接闪器
、要求
厚度
等等,都是捡了芝麻丢了西瓜,最重要的是接地!只要把接地网做好,雷击到
彩钢板
上,损坏程度有多大...
金属压型
彩钢板作
防雷
接闪器
如何联接
答:
可以与
彩钢板
的支柱相焊接,就是要用点材料。即通过搭接,用圆10 或圆12的钢,ao成弧型 双面施焊,长度不少于6D,有难度单面,不少于12D。
...上搭建一个夹心
彩钢板
房,请问将钢架焊接在女儿墙上的避雷网上安全吗...
答:
省防雷中心高级工程师肖主任说,楼顶的防雷设备包括
接闪器
、接闪网、接闪线等种类,这些设备的放置就是为了在建筑遭遇雷击时避免损失,如果擅自改变防雷设备的结构或在搭盖建筑时,直接破坏防雷设备,那么不能接地的、残缺的防雷设施将会埋下隐患,建筑物遭遇雷击天气时,住在里面的人员以及建筑物本身都有...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
彩钢板屋面防雷做法
房顶彩钢瓦可以作为接闪器吗
彩钢板作为接地用最少多厚的
大型彩钢房如何防雷
利用屋面彩钢板做接闪器
彩钢瓦自身可以防雷吗
防雷接闪器金属板厚度是多少
彩钢瓦屋面网格接闪器规范
金属屋面作为接闪带的要求