99问答网
所有问题
当前搜索:
强度试验是设计压力的多少倍
...在做
强度试验
时,一般情况下
试验压力为设计压力的
( )倍,但钢管不得...
答:
【答案】:C 燃气管道在做强度试验时,
一般情况下试验压力为设计压力的1.5倍
,但钢管不得低于0.4MPa。
焊后检验的气压
强度试验
中,
试验压力为设计压力的
( )倍。
答:
焊后检验的气压强度试验中,
试验压力为设计压力的1.15~1.2倍
。
强度试验的
压力
是设计压力的多少倍
答:
如设计无规定时,工作压力低于0.07 MPa的管道一般采用气压试验。 (2)强度试验的试验压力,
一般动力管道为工作压力的1.25倍
,但不得小于工作压力加0.3MPa;化工工艺管道为工作压力的1.5倍,但不得小于0.2MPa;在真空下操作的管道为0.2MPa;乙炔管道的试验压力 Ps=1.3(P+l)-0....
热力管道
设计压力为
0.3MPa,
强度试验
时
试验压力为
( )。
答:
强度试验的试验压力为 1.5 倍设计压力
,且不得低于 0.6MPa,其目的是试验管道本身与安装时焊口的 强度;严密性试验的试验压力为 1.25 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa。
暖气片体系装置完结试
压力是多少
?
答:
暖气片体系装置完结,
强度试验压力是设计压力的1.5倍
。
...进行
强度试验
时,
设计压力为
0.2MPa,
试验压力
应为( )。
答:
【答案】:C 本题考查的是燃气管道的强度试验。管道类型为钢管,当管道设计压力小于或等于0.8MPa时,试验介质宜为空气,试验压力应为设计压力的
1.5倍
,但不得低于0.4MPa。
强度试验的
压力
是设计压力的多少倍
答:
- 气压强度试验的试验压力为设计压力的
1.15倍
,对于真空管道为0.2MPa。- 强度试验合格后,将压力降至设计压力,使用涂有肥皂水(对于铝管应用中性肥皂水)的方法检查,若无泄漏且稳压,则严密性试验合格。3. 管道试压的一般规定包括:- 不同类型的管道使用不同介质进行强度和严密性试验。例如,热力...
消防管道试压
为多少压力
,
设计压力的多少倍
,
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的
1.5倍
,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.
消防阀门水压
强度试验
按
多少倍
的
压力
系数做?有没有响应的标准,能否给...
答:
强度试验设计压力的
1.5倍
!气密性使用为1.15倍;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏...
燃气管道
强度试验的试验压力
到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?_百度...
答:
燃气管道强度试验的试验压力不得低于0.4MPa。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2.4 强度试验压力应为设计压力的
1.5倍
且不得低于0.1MPa。试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管道打压是设计压力的多少倍
试压是设计压力的几倍
供热管网强度试验压力
握着强度试验的试件不得少于几组
气密性试验压力是设计压力的多少倍
强度试验压力应为设计压力的
阀门的强度试验压力为公称压力的
消防强度试验压力为工作压力
试验压力和设计压力