99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机的切换启动
风机
反转时该如何
启动
?
答:
要将反转的风机启动起来,
首先要将反转的叶轮静止下来,如在反转风机的入口加班,或用外力(摩擦力)使叶轮停止转动,然后再启动
。遇到哪些情况应立即停止风机运行:风机发生强烈的振动和严重的撞击摩擦时。风机轴承温度不正常的升高,超过允许值时。电动机温升超过允许值是;风机或电动机有严重缺陷,危机人身...
单台引风机已到最大出力,第二台
引风机启动
时如何并列?
答:
单台引风机已到最大出力,第二台引风机启动时并列启动第二台引风机方法是通过慢慢开大动叶
,同时减小第一台引风机动叶,直至两台引风机动叶开度、电流基本平衡并列。引风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。引风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、...
锅炉
引风机
用星三角
启动
还是变频启动
答:
可以星三角启动,也可以使用变频启动
。星三角启动是一种经济而简单的方式来启动锅炉设备的风机,而变频启动则可以根据实际需求调整风机的转速,更加灵活。
引风机
既有主电机又设有辅助电机,请问辅助电机的作用是什么?
启动
时主电...
答:
引风机的辅助电机用于润滑油系统,
启动时应当先启动润滑油系统,然后再启动组电机
,不过这些程序都已经包括在主电机启动控制系统中了,除非是在检修状态,一般不用手动操作。通过叶轮转动产生负压,进而从系统(设备)抽取空气的一种设备,一般安装在锅炉尾端,用于抽取炉膛内的热烟气。
启动引风机
一定要先启动空预器吗
答:
所以必须先启动空预,使转子受热面均匀受热
。启动引风机之前必须启动空预器是受逻辑连锁的限制,两台预热器跳连跳引风机,这个一般是电气硬连锁,还有的设置热控逻辑连锁是一台空预热器跳连跳本侧的引风机。这样一来你要启动引风机之前必须先启动预热器才能满足启动条件。总结下来就是:冷态时随你便玩...
什么叫
引风机
工频
启动
方式
答:
就是引风机通过变频器改变频率的
启动
方式,叫变频启动。没有改变频率,直接将频率为50HZ交流电加到
引风机的
电动机上,叫工频启动。
锅炉的鼓风机和
引风机
启停控制要有一定的顺序性
答:
锅炉的鼓风机和
引风机
启停要掌握这样的顺序:
启动
时先开引风机再开鼓风机,停风时先关鼓风机后关引风机。引风机可以单独运行,而鼓风机运行必须有引风机伴随。
一台75KW的
引风机
,星三角
启动
,有六根电机线,U1,V1,W1,U2,V2,W2,现在...
答:
用变频器来
启动
接线:U1W2 V1U2 W1V2。两根接到一起就可以了。变频器输出端不用加两个接触器,可直接接到变频器三相输出端即可。
引风机启动
允许条件有哪些
答:
(5)检查
引风机
动叶开度指示正确,指针指示应在全关位置;(6)引风机已送电,引风机事故按钮外形完整,并已经试验合格;(7)引风机轴承箱冷却风机及液压缸冷却风机均已
启动
,且运行正常;(8)开启空气预热器入口烟气挡板,开启引风机人口挡板,3、4号炉还应开启两台引风机入口烟道联络门。
锅炉
引风机启动
后,电机转速加快,就在Y-三角转换的那一瞬间,又重新变为...
答:
既然能转换, 说明不是二次控制回路有问题.1、检查三角接法的的那个接触器, 是否接触不良. 可以试着把电机的六角线和三相电源进接触器拆掉, 用手动控制
启动引风机
, 测量一下三个接触器的电阻, 对比一下, 正常应该为0..2、检查引风机电机的绕组值、相间绝缘、对地绝缘。希望对你有帮助。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
引风机和送风机的启动顺序
启动引风机前风机的挡板入口
启动和停用引风机的注意事项
引风机启动
引风机启动步骤
引风机启动条件
引风机启动注意事项
送引风机启动顺序
锅炉引风机启动步骤