99问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜接地刀分合视频
施耐德地刀怎么操作
答:
1、关好后面电缆室门,用螺栓从后电缆室门下的孔旋进,锁住电缆室门,使之不能打开。2、提起
开关柜
中间左边的
接地刀
解锁手柄,斜右下方插入接地刀的操作手柄,将手柄往反时针方向转动到斜右上方,打开接地刀,检查开关柜中间右边的接地刀指示器在"分"状态。
如下图为一个负荷
开关柜
,负荷开关是三工位的,但是熔断器下面还带有一...
答:
为发保证安全的,当维修或更换熔断器,要将负荷开关断开,并合上面这个
接地刀
闸和下面的接地刀闸,是防止负荷开关误动或下级倒送电,造成检修设备带电产生危险。如果要维修或更换熔断器下桩头的导线时就要合上下面的接地刀闸了
送电线路跳闸
开关柜
地刀是分还是合送电有
接地
报警,电缆击穿,开关...
答:
你好,
接地刀
操作机构处有明显的分合闸标志指示,还可以通过观察窗看接地刀的状态【摘要】送电线路跳闸
开关柜
地刀是分还是合送电有接地报警,电缆击穿,开关会地刀,会不会自动合上。【提问】你好,接地刀操作机构处有明显的分合闸标志指示,还可以通过观察窗看接地刀的状态【回答】你没明白我的意思【...
高压
配电柜
上的分闸,合闸开关咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧
开关
的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
...前几天自备电厂的一个高压
开关柜
放炮! 说是
接地刀
没分!我不太清楚...
答:
曾经遇到过这类问题,目前要求10kv
开关柜
从柜前观察窗、35KV从柜后观察窗必须可以直接看到地刀静触头。就是这个原因。地道操作孔在柜前,地道连锁机构是靠地道轴连接的,地刀轴是用螺丝连接的两棵管,如果螺丝断裂,那么地道手柄旋转到位时地道并没有分开。但是,由于操作轴的旋转,闭锁断路器的卡子已经...
请问,35KV的高压
柜
就是KYN61,
接地刀
刚开始是分闸的,现在合闸了,为什么...
答:
要断开断路器 合上地刀 手车才能拉出来 这时候母线仍然带电 出线
接地
了 手车断路器出于试验状态(拉出到试验位置)再分开地刀 手车才能推进去 这是为了防止带
地线合开关
不分地刀的话 一般下面或者里面有个铁卡住车轮子的行程了 小车推不进
所有的带电设备
柜
在运行状态,
接地刀
闸是分开的吗?
答:
设备
柜
在运行状态,
接地刀
闸是分开的。
高压
开关柜
手动合闸时
接地刀
应该是关还是开
答:
高压
开关柜
无论电动或手动合闸时,
接地刀
应该是断开位置。否则就短路了!
线路地刀为什么在分开线路空开后不能合
答:
地刀全称
接地刀
闸,是安装于高压
开关柜
内代替接地线的一种安全连锁机构接地刀闸一般在投入运行前拉开,在停运时投入。接地刀闸在线路合闸运行前必须先拉开。特点根据五防的要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线。正常运行时地刀必须是断开,且通常设备中都设有机械...
KYN28-12
开关柜接地刀
上接地线直接接机壳吗
答:
1、除有特殊要求者外,
开关柜
上的所有元件和设备的外壳和接地端,都必须和开关柜外壳可靠相连接。2、开关柜外壳至少有二点要通过基础槽钢和接地网可靠连接。3、所以KYN28-12开关柜内
接地刀
引出的接地线,要与机壳可靠连接,机壳也要与基础槽钢可靠连接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地刀闸怎么看分合
开关柜接地刀分合状态怎么看
高压柜接地刀分合闸视频
检修状态接地刀闸是分是合
10千伏高压柜分合闸视频
中置柜接地刀闸在哪
单杆10kv刀闸开关的安装
高压接地刀闸和分方向
接地刀闸0是分1是合吗