99问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜二次插件
开关柜
先接地道还是先拔
二次
插头线
答:
应该是地刀,不是地道吧。题目有错误。开关柜先接地刀还是先拔二次插头线。先拔
二次插件
再接地刀。接地刀就是接地的意思。如果不先拔二次插件会有接地以后漏电的危险。
请问下VS1型的12KV真空断路器断路器本体与高压
开关柜
上连线的部件名称叫...
答:
如果是一次回路,那个连接部件(一次插件)在断路器本体上有:触臂(分上触臂和下触臂,有三相)、梅花触头(也叫捆绑式梅花触头)。在柜体上有:静触头。如果是二次回路,连接部件(
二次插件
)在断路器上有:航空插头、软管;在柜体上有:航空插座、软管。这些简称:二次插 或者 航空插 看了问题补充...
kyn28型典型馈线
开关柜
内有哪些闭锁机构
答:
二次插件
联锁;(断路器摇至工作位置时不能拔出二次插件)前中门联锁;(断路器摇至工作位置时中门锁定无法打开)导轨联锁;(与接地
开关
操作联锁联动,接地开关合闸时断路器无法摇进工作位置,断路器处理工作位置时接地开关无法合闸)接地操作联锁;(与导轨联锁联动)前下门联锁;(接地开关分闸时前下...
SM4000和MNS
开关柜
有什么区别
答:
4. SM4000型低压抽屉式
开关柜
是GCS和MNS低压
配电柜
理想的更新换代的替代产品,它不同于一般低压抽屉式开关柜的特点是:选用SP4000型系列柜体结构,其滚珠式抽屉导轨抽拉轻便,再配合优选的一、
二次
接
插件
(特别是一次接插件采用日本富士先进的技术,进行企业化,为以弹簧弹力来使一次接插件接插牢靠.),因...
求问大神,万控新推出的Aikko低压
开关柜
有哪些创新?
答:
f.继承和发展地沿用了二代低压高强度后门。三、抽屉结构 a.传承二代低压抽屉结构优良特点,抽屉侧板采用双折弯结构,由模具一次成型,保证了抽屉互换要求,更加安全。b.百万次无故障运行记录的一、
二次插件
。c.抽屉底板T型孔,元器件安装更灵活。d.抽屉后板采用后折弯,增大了引排的电气间隙。e.抽屉...
GCS
开关柜
中的1/2单元模数是什么意思
答:
指的是GCS抽屉模数,1单元高度160mm,宽度大概600mm,1/2单元高度160mm,宽度为1单元的一半。
400v抽屉式
开关柜
开关触头老烧怎么回事
答:
看是否负载电流超过触头额定载流量,触头质量问题(如夹紧力不足等问题造成接触电阻大)。建议增大触头容量,或负载采用软起动。
gcs是什么意思
答:
一GCS低压抽出式
开关柜
一、 概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下简称装置)是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜,该装置目前已被电力用户广泛选用。 装置适用于发电厂、石油、化...
断路器分,合闸回路辅助触点接法
答:
在分闸回路中,将断路器的辅助常开点与分闸线圈串联,当断路器进行合闸的时候,常开触点闭合,便于在故障情况下启动跳闸线圈使断路器进行分闸操作,当跳闸完成后,常开触点使跳闸线圈与操作电源断开。当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊...
抽屉
开关
5个位置图解开关手柄周围的符号舍义
答:
8E、16E、24E,与MLS-4小联锁和MLS-3大联锁以及CJG-
2
推进机构和CJG-4推进机构配套使用,完成机械联锁。B型操作手柄:用于8E-24E,与主
开关
配装,根据抽屉及断路器规格配不同型号,根据断路器操作机构操作轴不同配8*8或10*10铝芯。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
开关柜二次插件的电压
开关柜的二次设备电源从哪来
ABB低压柜二次插件
中意电器抽屉二次插件
低压插件图片
电气二次制图插件
抽屉双插件图片
过流一段跳闸的原因是什么
一次线二次线是开关柜吗