建筑防烟和排烟作用区域
防烟
、
排烟
设施的设置范围包括哪些?
答:
(2)除建筑高度超过50M的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,
靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室
,宜采用自然排烟方式。(3)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施,①无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过6...
防排烟系统
建筑防排烟
设施应用范围
答:
防排烟系统在高层建筑和地下人防工程中起着至关重要的作用
。对于一类高层建筑和高度超过32m的二类高层,设置排烟设施的区域包括:长度超过20m的内走道,面积超过100平方米且人员密集或易燃物多的房间,以及高层建筑的中庭和地下室,特别是那些自然排烟条件不佳的地方。在高层建筑中,必须设置独立机械加压送风...
防烟排烟
设施的设置范围?
答:
- 面积超过100平方米,且经常有人停留或存放大量可燃物的房间。-
高层建筑的中庭,以及地下室中经常有人停留或存放大量可燃物的区域
。2. 除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,以下部位宜采用自然排烟系统的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室。3. 一类高层建筑和...
建筑
防火规范及
防排烟
设施的要求讲解?
答:
8.5.1 本条为强制性条文。
建筑物内的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室、避难区域等
,都是
建筑物着火时的安全疏散、救援通道
。火灾时,可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出,亦可采用机械加压送风的防烟设施,使烟气不致侵入疏散通道或疏散安全区内。对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建...
如何划分
防烟
分区
答:
对于建筑物的各个部分,按其不同的用途,
如厨房、卫生间、起居室、客房及办公室等,来划分防烟分区
。按此种方法划分防烟分区时,应注意对通风空调管道、电气配管、给排水管道以及采暖管道等穿墙和楼板处,应用不燃烧材料填塞密实。二、按面积划分在建筑物内按面积将其划分为若干个基准防烟分区,这些防烟分区在各个楼层...
什么是
建筑物
的
防烟
分区?
答:
防烟
分区:防烟分区是为了控制烟气的蔓延,将
建筑物
划分为不同的
区域
。通过使用密闭门、烟雾防控设备等措施,限制烟气在火灾发生时扩散到其他区域。防烟分区的目的是确保人员在火灾发生时能够有条件地逃生,减少烟气对人体的危害。控制烟气蔓延:防烟分区的主要
作用
是阻止烟气在火灾发生时迅速蔓延到其他区域...
什么是防火分区和
防烟
分区
答:
1. 防火分区的主要
作用
是在火灾发生时限制火的扩散,通过防火墙、防火门和楼板等结构实现。2.
防烟
分区则旨在将烟气限制在特定
区域
内,并利用
排烟
系统将烟气排出室外。3. 防烟分区的界定通常以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,划分为从地板到屋顶或吊顶之间的空间。4. ...
建筑
中
防烟
分区时如何划分的
答:
需设置机械
排烟
的且室内高度不超过6米的需设置
防烟
分区:防烟分区应该设置在同一防火分区内,也就是说防烟分区不要跨越防火分区,一般控制在500平米以内。防烟分区之间可采用防烟挡板或者突出结构楼板500mm的主体梁。
建筑
设计防火规范GB50016 9.4.2有相关规定。
高层
建筑
中,哪些地方应安装
排烟
系统?
答:
5 建筑内长度大于20m的疏散走道。8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。排烟设施分为机械排烟和自然排烟,详见
建筑防烟排烟
系统技术标准 GB51251-2017 ...
防烟
口和送风口在哪个
区域
设置
答:
防烟
楼梯间及前室。在消防系统
排烟
知识中,防烟口和送风口主要安装在防烟楼梯间及前室都是送风口,安装在底部。排烟口是采用自动或手动开启方式,在
建筑物
墙面或顶棚上,平时关闭,需要使用时能自动或用手开启,排除火灾产生的热气和烟的开口。