99问答网
所有问题
当前搜索:
建筑消防水池
高层
建筑
中
消防水池
应如何设置?
答:
符合下述条件之一时,应设
消防
水池:(1)在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时;(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时;设置要求 (1...
消防水池
一般多大
答:
消防水池
的容量是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,一般高层民用
建筑消防水池
有效容积在500~600立方米;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。消防...
高层
建筑
的
消防水池
容积如何确定?
答:
不应超过96h;4、容量大于500m3的
消防水池
,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜...
消防
用
水池
的建设与管理
答:
为了确保火场供水的稳定性,即使计算出的
消防水池
容积不足36m^3,也应按照36m^3的标准进行建设。而对于超过1000m^3(高层
建筑
超过50Om^3)的消防水池,应将其分割成两个独立使用的消防水池,以方便清池、检修及换水时的应急使用。⏰...
建筑消防水池
有什么规定
答:
4 容量大于500m3 的
消防水池
,应分设成两个能独立使用的消防水池;5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、...
消防水池
,不仅是地下室的专属!
答:
供消防车取水的
消防水池
应设置取水口或取水井,吸水高度不应大于6米。取水口或取水井与被保护的
建筑物
(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15米;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40米;与液化石油气储罐的距离不宜小于60米,但如果...
消防水池
有什么要求?
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
...
消防水池
的规划与设计
答:
消防水池
的补水时间(水池从无水到完全注满所需要的时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。取水口的设置供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与
建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐...
消防水池
取水口要求多少米内不能有
建筑物
?
答:
1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与
建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化...
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量
建筑
工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于...