平衡容器水位波动大
锅炉汽包
水位
计液面
波动大
原因
答:
1、先看看水位计的管道有没有保温,特别是露天的,冬天没保温会出现这种问题
。2、水位计有平衡容器,一般是阀门损坏了或者关了,如果检查了平衡容器并冲洗水位计后还是波动,那一定是平衡容器的管道堵了,用一根细铁丝通一通看看。3、平衡容器和水位计损坏了或安装错误。
汽包
水位
自动震荡是什么原因
答:
过大造成的虚假液位,所以才会有两边数值的情况,这样更准确。
液位
计正负压管怎么判断
答:
低的是正压侧,高的负压侧。液位计正压侧和负压侧的区分看仪表体上的左右两侧是有标记的,一般左侧会有十号,右侧会有一号,测量液位是可以用正压室直接侧,比如储罐平时处于静态,也可用负压迁移方式,容器内
液位波动
较大,可联接双室
平衡容器
,在把变送器负压迁移接双室平容器。
汽包
水位
测量
平衡容器
的原理,影响因素?
答:
由于该
容器
的设计压力为13.73MPa,因此14.5MPa以下它的
波动
范围更小,仅在±5mm水柱以内。也就是说当汽包中的
水位
为0水位时,无论压力如何变化,即使在没有补偿系统的情况下,对0水位测量影响都极小或者基本没有影响。关于其它水位,则当汽包水位越接近于0水位,其对应的差压受压力的变化影响越小,反之则大。因此,双室...
液位
测量中为什么要使用双室
平衡容器
?其工作原理是什么?大神们帮帮忙...
答:
我觉得,双室
平衡容器
起缓冲作用。防止
液位波动
过大造成的虚假液位。水平。记得采纳啊
中央空调冷却塔的运行管理
答:
负压导管上的
平衡容器
, 按要求应能从空冷塔自动补充水, 以保持负压室
水位
静压与差压变送器负迁移量一致, 但实际上,在夏季烈日的爆晒等情况下, 往往是负压室静止水的蒸发量大于来自空冷塔内的补充水量, 以致平衡容器内水位越降越低, 与差压变送器负迁移量的偏差越来越大, 指示调节仪上指示
液位
虽然...
锅炉压差变送器首次使用怎样调整,双室
平衡
器注入多少水才行,多谢了_百...
答:
变送器要负迁移,迁移量和量程要看
液位
的测量范围而定,两个压室产生的压差就能反映出液位的变化,压差为0时液位最高,压差最大时液位最低。双室
平衡容器
调试方法:1)系统没有工作时(锅炉汽包液位为零):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时打开双室平衡容器的汽液相阀门...
蒸汽锅炉
水位
计后面长圆柱筒叫什么名字?
答:
我们看到的水位计叫直读水位计或者叫黑白水位计,这个水位计前面有时会增加一个
平衡容器
,防止
水位波动
。但是,也可能是远传水位传感器,例如电接点水位计、浮筒水位计等,不过在这个圆柱筒侧面或上面会有接线端子,如果就是密闭光秃秃的,那就是平衡器。
余热锅炉的测控仪表及其选型?
答:
因为设计计算的
平衡容器
补偿装置是按
水位
处于零水位情况下得出的,而运行中锅炉水位偏离零水位时,就会引起测量误差。当蒸汽压力突然下降时,正压容器内的凝结水被蒸发掉还会导致仪表指示失常。这些都给锅炉运行操作造成
很大
困难,尤其投入自动给水调节时将产生错误动作,导致锅炉事故发生。差压式水位计比较适合...