答:
浅层平板的点由面积决定,
同一土层参加统计的试验点不应少于3点,各试验实测值的极差不超过其平均值的30%
。试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。应注意保持试验土层的原结构和天然湿度。宜在拟压表面用不超过20mm厚的粗中砂找平。加荷分级不应小于8级,最大加荷量不应少于设计要求的2倍。每级...
浅层
平板
静载
试验
怎么确定试验点数?
答:
同一土层参加统计的
试验点
不应少于三组,当试验实测值的极差不超过30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值。1、当p-s曲线上有明显比例界限时,取该比例界限所对应的
荷载
值。2、当极限荷载小于对应比例界限的2倍时,取极限荷载值的一半。3、当不能按上述两点确定时,如承压板
面积
为0.25-0....
浅层
平板载荷试验
检测
多少个点
答:
3个
。浅层平板载荷检测数量在同一条件下每个场地不应少于3点。浅层平板载荷试验适用于判定浅层地基承载力特征值是否满足设计要求,试验设计要求不少于三个点,每个检测点按照500平方毫米进行计算,总检测面积为3乘以500平方毫米等于0.75平方米,如果需要对总面积为0.75平方米以上进行载荷测试,则需要将该...
地基
载荷
实验一般要求检测几点?
答:
如图所示:《建筑工程地基基础施工质量验收规范》GB5020-2002 有明确规定:检查数量,每单位工程不少于3点;1000
平方
米以上每100平方米至少应有
1点
,3000平方米以上,每300平方米至少有1点。每独立基础下至少有1点,基槽每20延长米应有1点。
请问人工地基检测灰土垫层复合地基
载荷试验
是按哪个标准规定的,
多大
面 ...
答:
1、首先灰土地基不属于复合地基。2、静载实验依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002),采用的是浅层
载荷
板实验,在书得一百页有详细说明。3、检测数量依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)。一般情况下是1000平以内不少于3个点。1000平以上3000平一下,每100
平一个点
,...
平板载荷试验
的承压板尺寸怎么算
答:
平板载荷试验
的承压板的尺寸在GB50007中已经有所规定,浅层平板载荷试验时承压板
面积
不小于0.25
平方
米,对于软土不小于0.5平方米,深层平板载荷试验承压板采用直径为0.8米的刚性板。
平板荷载试验
检测频率要求
答:
1
、地基土浅层
平板载荷试验
可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。承压板
面积
不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2。2、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的三倍。应保持试验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平,其厚度不超过20mm。3、加荷...
平板载荷试验
的基本方法
答:
2.
试验点
选择 要考虑建筑物需要和地基土的特点以及场地条件,进行试验设计和选用适合的试验方式及其承压板
面积
。载荷试验宜采用圆形刚性承压板,根据土的软硬不同选用合适的尺寸:土的浅层
平板载荷试验
承压板面积不应小于2500cm2;对软土和粒径较大的填土不应小于5000cm2;土的深层平板载荷试验承压板面积宜选用5000cm2;...
钢结构防腐涂层厚度测定
多少平米一个点
,每个面测几个点
答:
大
面积
钢
平板
一般100m2设置
一个
测点,对于钢结构构件一般每10根设置一个测点;每个测点实际要测试5
个点
,然后取其算术平均值。其分布是:100×100mm正方形的四角和中心。
地基承载力检测一般
多少点一个
建筑?
答:
每独立基础下至少有
1点
,基槽每20延长米应有1点每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级
荷载
。检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%...