检查干式变压器的方法:⒈有无异常声音及振动
。
⒉有无局部过热
.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 ⒊变压器的风冷装置运转是否正常。⒋高、低压接头应无过热.电缆头应无漏电、爬电现象。⒌绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。⒍支持瓷瓶应无裂纹.放...
干式变压器
日常
检查
项目有哪些?
答:
在运行中的正常检查维护内容如下:(1)高低压侧接头无过热,电缆头无漏电、爬电现象
。(2)根据变压器采用的绝缘等级,监视温升不得超过规定值。(3)变压器室内无异味,声音正常,其室内通风良好。(4)支持绝缘子无裂纹、放电痕迹。
变压器
正常运行中的
检查
项目有那些?
答:
10)变压器外壳和接地网的连接是否牢固可靠
。11)有载调压器就低档位于集控制室指示位置一致。12)压力释放器或安全气道及防爆膜应完好完整。13)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。14)
检查干式变压器的外表应无积污
。15)消防设施完好。
干式变压器
验收标准规范是什么?
答:
1)
变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成, 共同对设备开箱检查,并做好记录
。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的 规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂...
请问
干式变压器
的维护是什么?
答:
1、变压器是否还存在设计、安装缺陷
;2、
检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常
;3、
检查变压器有无渗漏油的现象
,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;4、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;...
干式变压器
的使用注意事项及保养方法
答:
1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。3、
干式变压器
的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次
检查
外壳、...
测量
干式变压器
有哪些方法?
答:
对于故障变压器,由于过电流作用导致局部温度急剧上升,红外热像
检测
图谱将呈现明显的电流致热型缺陷特征。按期开展红外测温工作,能迅速发现
干式变压器
的过热缺陷。而处于高温、大负荷情况下还应增加红外热像检测次数,观察接线头、外壳等温度分布是否出现异常变化,特别是局部的温度变化。3.噪声检测。如果在...
新装
干式变压器
,环网柜运行前
检测
有哪些?
答:
对运行中变压器的正常巡视检查,根据实际情况决定,对于容量较大的变压器应做如下项目的巡视检查:(1)
检查变压器
的符合电流、运行电压是否正常。(2)检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象;(3)检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;(4)...
干式变压器
的安全
检查
应该
检测
哪些项目
答:
1、年度预防性试验记录
检查
、日常巡视记录检查及检修记录检查等;2、现场直观检查:高低压接线、高低压套管、绕组外绝缘、铁芯、防雷、接地、二次系统、监控系统以及辅组设施、设备等; 还要对运行环境进行检查,如防雨、防尘、通风及有无危及
变压器
安全运行的因素存在等。
干式变压器
日常
检查
项目有哪些?
答:
正常检查维护内容如下:
高低压侧接头无过热,电缆头无漏电、爬电现象