99问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器检修试验有哪些
干式变压器
的
试验
项目是什么?
答:
干式变压器的试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)
。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:
1、电阻试验2、工频耐压试验3、变比试验
4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、绝缘试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
干式变压器试验
项目
答:
1.直流电阻试验 2.工频耐压试验 3.变比试验.
4.倍频耐压试验(即常说的感应)5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:1.雷电冲击试验 2.局部放电量试验 3.突发短路试验。干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛...
干式变压器
的安全检查应该检测
哪些
项目
答:
1、年度预防性试验记录检查、日常巡视记录检查及检修记录检查等
;2、现场直观检查:高低压接线、高低压套管、绕组外绝缘、铁芯、防雷、接地、二次系统、监控系统以及辅组设施、设备等; 还要对运行环境进行检查,如防雨、防尘、通风及有无危及变压器安全运行的因素存在等。
干式变压器
小修时应进行的高压
试验
项目
有哪些
?
答:
4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线
。4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量干式变压器高压侧线圈的绝缘电阻,其值与交流耐压前数值相比,不应有较大变化。4.13 将高、低压侧线圈及中性点连接排装复,并核对相别是否正确。
电厂
干式变压器
移交运行
有哪些
实验项目及要求
答:
变压器矢量群试验
。
阻抗电压/短路阻抗
(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。
空载损耗和电流测量
(开路试验)。绝缘电阻测量。变压器温升试验。有载分接开关试验。变压器常规试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和...
干式变压器
验收需要做
哪些试验
答:
直流电阻平衡率,变比,空载损耗,空载电流,负载损耗,短路阻抗,感应,局放,工频耐压,绝缘测试,温升实验,噪声测试。其中噪声测试就做空载的时候听听就好,一般温升
试验
设备有限的估计难做。
十千伏
干式变压器试验
项目
有哪些
?
答:
根据GB1094.11中的规定如下 常规
试验
绝缘电阻测量 直流电阻测量 变比测量及连接组别检查 空载损耗及空载电流测量 负载损耗及短路阻抗测量 工频耐压测试 感应耐压测试 局部放电测量 型式试验 雷电冲击测试 温升测试 特殊试验 噪音测量
35KV
干式变压器有
载调压出厂需做
哪些试验
项目,如用了一段时间要做电试...
答:
35KV
干式有
载
变压器
出厂
试验
项目:直流电阻测量、绝缘电阻测量、电压比及电压矢量关系的校定、工频耐压试验、空载损耗试验、感应耐压试验、负载损耗试验,局放试验。有载分接开关通过手动及电动分别调试一遍,看看对变压器阻值的影响。如用过一段时间后维护,正常是除尘、测电阻、看绝缘电阻及耐压情况,开关...
35KV
变压器
的
试验有哪些
内容?
答:
1、绝缘电阻 2、变压器变比 3、变压器组别 4、变压器直阻 5、变压器工频耐压 6、变压器感应耐压 7、变压器空载损耗 8、变压器负载损耗 9、变压器温升
试验
(35KV
干式变压器
)10、变压器局部放电试验(35KV干式变压器)11、变压器冲击电压试验(35KV干式变压器)12、变压器介损试验 绝缘耐压试验设备 SJTU系列冲击...
干式变压器
的温升
试验有哪些
方法?执行哪些标准?
答:
靠调节辅助
变压器
的分接或移圈调压器的动圈所产生的电势差,应尽量接近试品和辅助变压器的
试验
电流下的阻抗压降之和。零序法:在绕组的一侧供给额定励磁,在另一侧零序回路中供电,使绕组产生额定电流,两侧绕组的零序电流应分别有零序回路。具体标准可以参考GB1094.2,这本标准是专讲变压器温升的。