带电断接空载线路必须遵守哪些规定
带电断
、接引线作业时
必须遵守哪些规定
?
答:
答:(1)断、接空载线路时,
必须确认线路终端开关(或刀闸)已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行
,严禁带负荷断、接引线。(2)断、接空载线路时,
作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施
,消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应,(如使用消弧绳...
10KV
带电
作业
空载线路
电流不能超过多少安?
答:
1
断、接空载线路应根据线路长短及其电容电流选择断接工具
。 消弧绳索断开空载线路的电容电流以3A为限,超过此值时,应选用消弧能力与空载线路电容电流相适应的断接工具。 2
采用消弧绳索
断接空载线路时,
必须与消弧滑车(即单门金属滑车)配套使用
。为达到快速断开的目的,除在空载侧的引线上加系...
10KV
带电
作业
空载线路
电流不能超过多少安?
答:
回答:1
断、接空载线路应根据线路长短及其电容电流选择断接工具
。 消弧绳索断开空载线路的电容电流以3A为限,超过此值时,应选用消弧能力与空载线路电容电流相适应的断接工具。 2
采用消弧绳索
断接空载线路时,
必须与消弧滑车(即单门金属滑车)配套使用
。为达到快速断开的目的,除在空载侧的引线上加系一根助拉...
空载电缆和
空载线路
一起可以
带电
拆除吗
答:
带电断
、 接架空线路与
空载
电缆
线路的
连接引线
应
采取消弧措施, 不得直接带电断、 接。
什么
是
带电
作业
答:
并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具.
;高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施.在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路...
电气倒闸操作
的
基本原则是
什么
答:
1、停电拉闸操作,
必须
按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作
应
按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序
规定
如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。3、...
什么
是
带电
作业?
答:
(一)低压带电作业;低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具。工作时,站在干燥的绝缘物体上进行,并戴绝缘手套和安全帽,
必须
穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。;高低压同杆架设,在低压
带电线路
上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电...
带电
作业操作的一般要求是
什么
?
答:
1.准备工作⑴
带电
作业班组在接受带电作业后,应根据任务难易和对作业设备熟悉程度,决定是否
需要
查阅资料和查勘现场。①查阅资料:是指从生计科(股)、运行班组和资料室了解作业设备的情况。如导、地线规格、设计所取的安全系数及荷载;杆塔结构、档距;系统结线、相位和运行方式;设备状况(指导、地线...
带电断
、
接哪些
设备时需采取引流线摆动的措施?
答:
在
带电断
、
接空载线路
,耦合电容器,避雷器等设备引流线时,应采取防止其摆动的切实措施。因为,对这些设备引流线进行断、接操作时,由于其线上电场集中,工作人员应及早准备好绑扎线,将其妥善地与带电侧导线捆扎在一起,带电接引以后亦应调整好引线与周围设备的距离,注意引线不可太长。对有些设备的...
带电
作业操作的一般要求是
什么
?
答:
1.准备工作⑴
带电
电缆的防火阻燃应采取哪些措施
能和继电保护功能已退出
动火作业人的安全责任有哪些
带电作业的3个必要条件
带电作业注意安全事项有哪些
常用低压断路器有什么等部分组成
电缆终端
能和继电保护功能