答:
1、根据 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50628-2008,9.3
无压管道的闭水试验 9.3.2实验管段应按井距分隔,臭氧选取,带井试验
。2、并无准确严格数字,而9.3.6对管道内径大于700mm是有明确的规定,闭水试验前,根据井内水面的下降值计算渗水量,按照市政施工规程要求,不影响其它用水:渗水量...
市政
污水
管道闭水试验
规范
要求
答:
此试验要求如下:管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格
。管道两端的管堵(砖砌筑)应
封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门
,管堵经核算可以承受压力。现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水。选好排放水的位置,不得影响周围环境。
市政
工程排水密
闭试验
如何做?
答:
闭水法试验应按下列程序进行:1 试验管段灌满水后浸泡时间不应小于24h
;2 试验水头应按本规范第10.3.4条的规定确定;3 当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应
不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定
。渗水量的观测时间不得小于30min;4 实测渗水量应按下式...
市政
工程的雨污水
管
的
闭水试验
答:
1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度
。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,
对渗水量的测定时间,不少于30分钟
,根据井内水面的下降值计算渗水量,...
市政管道闭水试验
怎么做??
答:
(1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度
。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;(2)闭水试验:将试验管段灌满水后,开始记录。试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,...
市政管道闭水试验
规范
要求
答:
1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格
。2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵,设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力。3、现场的水源满足闭水需要。闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40...
市政
工程排水
管道闭水试验
答:
1 闭水试验法应按设计
要求
和试验方案进行.2
试验管
段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。3 无压
管道闭水试验
时,试验管段应符合下列规定:管道及检查井外观质量已验收合格;管道未回填土且沟槽内无积水;全部预留孔应封堵,不得渗水;管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,...
闭水试验
怎么做?
答:
闭水试验
也叫
蓄水试验
,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。闭水试验应从上游往下游分段进行,形成流水段实验,在
管道
上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段...
市政
雨污
管道
直径1000mm的怎么做
闭水实验
,有没有明确规...
答:
1 管道及检查井外观质量已验收合格; 2 管道未回填土且沟槽内无积水; 3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 5 顶管施工,其注浆孔封堵目,管口按设计
要求
处理完毕,地下水位于管底以下。9.3.4
管道闭水试验
应符合下列规定: 1 试...
闭水试验
规范
答:
闭水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。1适用范围编辑 1)污水管道 2)雨污水合流
管道 闭水试验
闭水试验 3)倒虹吸管 4)其他设计
要求
闭水的管道 2试验条件编辑 对于污水管道,按照
市政
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
市政污水管道闭水试验怎么做
市政排污管道闭水试验规范
污水管道闭水试验规范
污水管道闭水试验
市政排水管闭水试验怎么做
市政道路管道闭水试验
闭水试验30分钟渗水量计算
闭水试验24小时渗水量