差压液位计效验
如何
校准
压差
液位计
的满度值
答:
现场
校准
具体步骤:1.确定介质密度 介质密度可以用标准密度计测量,也可以根据用户提供的具体资料查取,介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合
液位计
使用说明书的要求。虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但是实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整过来。2.确定参考零点 用游标卡尺...
差压液位计
怎样效验
答:
差压液位计
作为压力变送器的一个特型,
校验
时可按照国家规定 JJG 882-2004 《压力变送器检定规程》进行。规定中接线、加信号、误差计算等都有详尽的说明。以 “JJG 882”为关键词百度一下就能找到这个规定。
关于
液位
变送器调校
答:
1、将正负压测根部阀关闭,上下法兰拆下来放到同一水平面上,进行机械清零。2、把上下法兰安装到位,但不上紧保持对空。用475读出当前PV值,作为量程下限LRV。3、计算出
液位计
的量程p(介质密度)gh。4、量程上限URV=LRV+p(介质密度)gh。5、上紧法兰,投运液位计,固定好毛细管,
校验
完毕。
机组检修后,锅炉上水时贮水箱
差压液位
不准,如何投运
液位计
?
答:
1、检查
差压液位计
本身 确认差压液位计是否有损坏、堵塞等问题,可以清洗差压液位计或更换液位计来解决。2、检查系统管道漏损 检查系统管道是否有漏损情况,可以通过检查管道连接处、阀门处是否有渗漏来判断,如有漏损需要及时修复。3、检查贮水箱水位调整装置 检查贮水箱水位调整装置是否正常工作,可以检查调节...
我现在有一个
差压
变送器,要测一个2米高的密闭水池
液位
,测量位置高度...
答:
5米”是指的测量起点位置还是测量范围。这里假设你要测的是罐子最低处到最高处的液面(2米),则变送器量程就是 2000×10×1=20000(Pa)= 20KPa 顺便说一句,密闭容器用
差压
法测
液位
,如果不能排除负压管进水,则应当对负压管采取灌充隔离液并对变送器进行量程迁移才能保证测量准确、稳定。
如何消除汽包
差压
式
液位计
测量误差
答:
安装环境太差,如震动大、尘土大或者有强腐蚀介质。消除办法就是按照有关技术规定选择合适的位置来安装
差压
变送器,若属特殊情况必须在此环境中安装,则应按照现场实际情况采取防护措施,如增加防护箱或固定支架等。及时维护,避免误操作 为了保证汽包
液位计
的长周期稳定运行,精确进行各种计量,就要求相关...
差压
式
液位计
10t锅炉液位测量
答:
找出
差压液位计
量程各点在板式(或其它)液位计上的对应点,在判断量程是否有误。判断引压管导通状况时,要注意检查汽包和平衡容室之间的阀门导通状态,正确做法是打开(关闭)其中一个,再分别检查正负压导凝(排污)排出情况;然后关闭(打开)另一个,再次分别检查正负压导凝(排污)排出情况。
求
差压液位计
的平衡三组阀的原理及示图
答:
中间为平衡阀。三阀组与差变送器配套使用,将正、负压测量室与引压点导通或断开;或将正负压测量室断开或导通。
差压
变送器零点在线
校验
操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及ST3000系列等差压变送器。
如何消除汽包
差压
式
液位计
测量误差
答:
充分认识不同原理的
液位计
的测量原理。由于汽包属于气液剧烈交换,经常出现虚假液位的设备,所以
差压
式液位计与直视式液位计、浮子式液位计、电接点液位计之间产生测量结果不一致是常态;同样由于汽包的特征。不同安装位置的液位计测量结果不同是常态;差压式液位计在汽包测量中可能产生误差的主要原因。包括...
差压
式
液位计
如何测量液位?当差压变送器高于或低于最低液位时,应如何处...
答:
【答案】:
差压
式
液位计
是采用压差计测量气、液两相的压差,压差大小通过气动或电动差压变送器传送,并转化位电信号,最终显示处液位的大小及其变化。当差压变送器高于或低于最低液位时,可对差压变送器进行零点迁移,由正迁移和负迁移。(低于最低液位时,采用正迁移,高于最低液位时,采用负迁移)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10