99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器测流量开方
差压变送器开方
,变送器为什么要开方?什么情况下需要开方?
测量
仪表是不...
答:
差压变送器
不是全部要开放,这个要看你用这个差压是测量什么的。如果是差压或者液位就不需要,只有当用差压
测量流量
的时候才需要。为什么要开放呢,简单的说就是流量和差压的平方成正比,这个是个物理公式,记住就好了。
差压变送器测流量
仪表处
开方
怎样计算
答:
如果是4-20MA的,仪表的输出电流=(输入电流-4)/16后开根号再乘以16后+4 仪表的瞬时
流量
=(输入电流-4)/16后开根号再乘以仪表的量程
差变
测流量
的
开方
问题!
答:
一。
差压与流量的关系:(实际差压/变送器的量程)开方后 = (瞬时流量/表的流量量程)
。 二。电流与流量的关系: 显示的瞬时流量=(变送器输出电流-4)/16,然后开方,再乘以二次表的量程。
3051
差压变送器
选择线性与
开方
的区别
答:
流量测量中,由于差压信号和流量之间是平方关系,为了使流量信号呈现线性,需要对测量信号进行一次开方
。这个开方过程可以在测量信号传输,显示中的任一位置进行;常见的开方位置有:变送器,专用开方器,计算机系统的运算单元,显示刻度。开方只需进行一次,放在那个位置可以根据需要统筹确定。一般来说,在变送...
差压变送器测量流量
怎样
开方
答:
差压变送器测量流量开方:差压流量都要开方
。可以选择在变送器上开方,也可以选择在DCS中开方。但是两者之中只能选一种,否则两次开方会越开越大。变送器(英文:transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)...
差压
式
变送器测流量
,现场
开方
和DCS开方时其电流、压力、流量三者分别...
答:
差压变送器测流量
,从节流件到显示,中间只需一次开方。
开方
单元前后的信号呈开方关系,开方前的信号=开方后的信号²除开方单元的输出输入之间外,所有信号传输都是线性关系,即除了信号表现形式会有所不同外,所代表的意义是一样的,例如电压信号的50%与电流信号的50%所代表的意义是一样的。开方...
差压变送器测量流量
,有关
开方
的问题,迷茫了。
答:
在
流量检测
回路中是否加入了
开方器
。另外,现在使用的智能变送器比较多,有的
差压变送器
本身就带开方功能,检查一下你多使用的变送器是否有开方功能,如有,是否也打开了开方功能?经过两次开方的流量肯定要偏小的。最后检查一下,孔板是否装反了,装反了孔板的流量肯定要偏小的。
变送器开方
的意思
答:
变送器需要进行开方计算。由于
差压流量
计的流量值与
测量
的差压值的平方成正比,因此
差压变送器开方
,也就是需要进行开方计算的意思。此外,流量计或其他测量仪器不需要开方计算。
阿牛巴配
差压变送器
虽要
开方
吗?
答:
你好,因为流量值与差压值的
开方
成正比,所以所有的
差压流量
计产品的
差压变送器
输出信号都要开方的,虽然大部分变送器都支持开方输出,但是如果你上面有中控系统或者流量积算仪,变送器可以不开方,输出信号到系统或者积算仪里面再开方,这样的准确性会高一些。如果没有的话变送器直接调成开方输出也能用...
差压变送器测量流量
的时候差压是怎么换算成流量的,一般的公式也行,或...
答:
一般情况下,设置使4mA对应零
流量
,20 mA对应上限
差压
值。
变送器
内部运算过程:假设电流值为8mA,对应差压上限的百分比是(8-4)/(20-4)=4(有效电流值)/16(满量程电流值)×100%=25%,然后
开方
得到流量百分比为50%的流量。如果已知流量上限值为100 m3/h,则100×50%=50m3/h。这一...