99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器显示负数
差压变送器
示数为
负值
为什么
答:
正压室的管道有点堵了吧?导致正压室的压力比负压室的小了.变送器的输出便为负了.要么就是变送器坏了
.可以这么试一下.把负压室的管道拔下.这样只有正压室的管道接着.变送器输出会变得很大.可能超出量程.(只能瞬间,长时间的话对变送器不好)如是这个现象的话一般变送器不坏....
差压变送器显示负值
的原因有哪些??
答:
管路不通造成单侧受压,或者量程本身就有负迁移正常就是
负值
压力
变送器
水位越高
显示
数值越低是啥原因?
答:
可能是差压变送器的正压室被异物堵塞,或正压室隔膜盒损坏或正压室丝锥被卡住,导致显示为负
。第三个原因是忽略了差压变送器正负压室的安装位置,将正压室连接到容器的低压侧,将负压室连接到容器的高压侧,也出现负值。1.估计传感器本身装有发射机,其电源为双电源(正电源和负电源)。如果正向电源未正...
威尔沃压差
变送器负值
如何修改参数
答:
威尔沃压差变送器负值修改参数可以按照以下方法进行操作:1、估计传感器本身装有发射机,其电源为双电源(正电源和负电源)。
如果正向电源未正确连接,则输出仅为负
。2、如果外部压力正常,则压力传感器的安装可能会出现问题。3、如果传感器和发射器分开,请将罗斯蒙特放置在尽可能靠近传感器的位置。4、传感器...
热工仪表流量计
出现负值
是什么原因
答:
如果是
差压
流量计,有可能识憋压,你将
变送器
的两侧对大气 看看是不是为0如果不是那就是零点漂移,重新标定下零点就可以了。如果是其他类型的流量计你拆下来看看不为零就标定下零点就可以了,如果标定部了那就是需要重新返回厂家了
称重
变送器
为什么
显示负数
。。
答:
是不是称重传感器坏了或者连接线断了,也可能是
变送器
设置不对。称重传感器一般是4-20ma的信号,对应0-额定重量,小于4ma不就
显示负数
了。有的时候称重变送器因为需要显示货物的重量,需要设置参数,即减去托盘的重量。如果设置不对也会显示负数。
4—20ma电导率
变送器显示负数
怎么办?
答:
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,
变送器
负载能力应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω。参照的压力值是否一定正确。更换同型号产品,若误差一致,检测参照压力仪表,如果仪表精度低,则需另换精度较高的仪表
差压变送器
测负压时怎么检查,如停表的时候表头
显示
多少?
答:
和普通变送器没什么区别,一般检查时,打平衡观察
变送器显示
是否归0(0kpa),一般来说打平衡表归0就认为变送器没什么问题。如果不放心,用手压泵校验一下。停表时,
差压
肯定是0kpa,输出电流看你的量程,假设量程是0至-10kpa,停表时输出4mA,也就是0%。量程如果是-10kpa至0.停表时输出20mA,也...
差压变送器
上的+和-怎么接,要在表上
显示
负压
答:
一般情况下:+接高压端 -接低压端,也就是从检测的方向来说+接前,,-接后
差压变送器
测量液位时为什么把量程设为
负的
多少
答:
1. 下部的引出管不在底部,比如说10cm。那么液位低于10cm,
变送器
量是不出的(因为这时的
差压
是0)。为了让变送器在液位低于10cm时
显示
10cm,而不是显示0cm就零点迁移,比如是液体是水的话,那么下量程就是-10cmH2O。2.有时液体是腐蚀性的,那么液面上的气体也有可能是腐蚀性的。这时,用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
差压变送器怎么看压力
压差变送器显示负数什么意思
差压变送器显示负压的原因
变送器显示负值怎么办
差压变送器是怎么计算的
差压变送器高压侧和低压侧
差压变送器计算公式
差压变送器负差压怎么算
差压变送器两边都是负压怎么接