答:
深度应不小于20毫米,蓄水时间不得低于24小时
。屋面闭水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时。闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。
屋面防水
层的
蓄水试验
蓄水应高出屋面最高点(),静臵
时间
不少于(),不...
答:
【答案】:答案:20mm、24h
解析:淋水试验重点冲淋屋面的细部构造部位及山墙、女儿墙的泛水,注意天沟、水落口位置是否渗漏。蓄水试验蓄水应高出屋面最高点20mm,静置时间不少于24h,不得有渗漏现象,试验完毕后,并做好试验记录。
屋面蓄水时间
是24还是
48小时
答:
屋面蓄水时间一般为24小时
。在做蓄水试验时要临时封闭下水道,并做好蓄水深度记录,若蓄水深度无明显变化的,则合格,否则就需要重新做防水,重新做蓄水试验。按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:屋面蓄水试验应分二次进行,一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成...
屋面蓄水试验时间
答:
防水层施工完毕二十四小时之后
。屋面蓄水试验是在防水层施工完毕二十四小时之后做,而在做蓄水试验之前,必须要先将小水道暂时封闭起来,以免影响试验效果。要做好相关记录,看看蓄水深度是否有出现便会,如果没有表示防水合格。
防水
层完成后进行
蓄水试验
,蓄水高度及
蓄水时间
最低要求?
答:
蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h
。根据查询《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013第7、3、6规定,在防水层完成后每一间还要再次进行蓄水试验,楼、地面蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。防水层是为了防止室内用水、其他用水或地下水进入屋面,渗入墙体、地下室及地下构筑物,渗入...
屋面蓄水试验
应如何进行?
答:
并做记录 按照《
屋面
工程质量验收规范GB50207-2002》要求:屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在
防水
层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试验。每次
蓄水试验时间
不少于24h,蓄水高度应高出最高点处2-3cm,每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录。
室内地面涂料
防水
的防水层完工后,应进行
蓄水试验
,
蓄水时间
为( )。
答:
【答案】:C
防水
层完工后,经
蓄水试验
无渗漏,方可铺设面层。蓄水高度不超过200mm,
蓄水时间
为24~48h。
屋面防水
工程验收前需多少小时
蓄水试验
答:
每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录,
24小时48小时按照规定不少于24小时
。试验条件:对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵...
屋面防水
闭水
试验
应多长
时间
答:
按照规定不少于
24小时
。
蓄水试验
一般多少
时间
答:
该实验需要24至
48小时
。蓄水试验是一种用于检测建筑防水性能的实验方法,通常需要蓄水24至48小时。通过蓄水试验,可以模拟建筑在实际使用过程中可能面临的雨水、地下水等渗透情况,从而检测建筑物的防水性能是否达到设计要求。蓄水试验的时长通常根据建筑物的实际情况和设计要求而定,以确保实验结果的准确性和...