99问答网
所有问题
当前搜索:
屋面正压风机需要设防火阀吗
屋面
消防
正压风机
答:
屋面
消防
正压风机
前带有
防火阀
此防火阀是否要接消防联动或接消防信号?--必须进入联动。这样的建筑,按规定应安装火灾自动报警系统,如不接入联动的话,报警后的正压送风功能无法实现。如正压风机不接能否通过消防验收 --消防验收时,会逐一进行测试,此种情形无法通过消防验收。
屋面正压送风机
房
防火阀
电压是多少伏
答:
屋面正压送风机
房
防火阀
电压直流24伏。根据查询相关公开信息显示,为了保证安全,屋面正压送风机房防火阀电压直流24伏,微动开关接点容量380V,3A。防火阀,通常安装在通风空调、消防排烟系统的风管上,平时常开,70℃时,阀门关闭。
消防设备的
正压送风机
里有没有
防火阀
是常开的还是常闭的?
答:
没有防火阀
,正压送风机是常闭的。正压送风机一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作...
消防问题:小区楼顶
风机防火阀
是常开还是常闭
答:
一般小区,每层的面积及过道都不会达到应该排烟的情况 ,其屋顶风机,一般都为正压分机,
其应该是没有防火阀的
。走道较长或面积较大,需要对其平面层进行排烟,当其排烟风机放置在屋顶,此时有防火阀,防火阀是常开的,当排烟管道内烟气温度达到280度时其熔断关闭,其阀有一对触点跟排烟风机控制箱相连接...
正压
送风系统
需要
安装止回阀和
防火阀
么
答:
考虑需要安装的吧
,常开风口,止回阀是有的,但是是没有70℃防火阀的,除非这个加压风机设置在风机房,才设置防火阀。
正压送风机
上也可以用70度
防火阀
有什么作用啊
答:
在火灾发生时会产生大量浓烟,
正压送风机
是用来给消防楼梯和前室加压输送空气,使消防疏散通道内的气压大于着火楼层的气压,浓烟不易于流入消防通道,利于人们进行疏散逃离。如果火灾已经蔓延至消防通道,继续输送空气会促进火灾在通道内的蔓延,所以
要设置
70度
防火阀
,当温度高于70度后就会关闭通道,阻止空气...
正压风机
的风口在屋顶
需要
消防联动吗
答:
一般
屋面
风口装有70°
防火阀
,当往里边送的空气温度到达70°会关闭,并联动
正压风机
关闭;并反馈信息至消防控制室。所以是需要联动的。
屋顶
风机
排烟时
需要
排烟
防火阀吗
答:
需要设置
280度
防火阀
,作为熔断关机用。
消防设备的
正压送风机
里有没有
防火阀
是常开的还是常闭的?
答:
正压送风机
机里没有
防火阀
,风机房里有。常开的
消防规范
正压送风机
70度
防火阀需要
连锁停
风机吗
?
答:
需要的。不过一般不是屋顶加压
风机
,一般是地下室或者楼层内的消防加压风机,补风风机才
设置
这样的
防火阀
并连锁的。