99问答网
所有问题
当前搜索:
富士变频器频率设定
富士变频器
50Hz调到40Hz具体怎么调?
答:
如果是想要把运行
频率
从50HZ调到40HZ的话,比较简单,先看你的频率给定通道是什么方式,若是键盘数字给定,那么在基础参数中可以直接更改数字,从50改到40HZ即可,若是模拟量提供频率,那么要么可以吧最大频率以及上限频率给改到40HZ,之后模拟量提供最大值,就可以了,要么不更改最大频率以及上限频率,...
富士变频器频率
怎么调整
答:
F01 0:键盘《<>键》设定
1:电压输入(端子12)0--+10V 设定 2:电流输入(端子 C1) 4---20MA设定
。富士变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,...
富士变频器
(FRN0037E2S-4C)用F01=1(模拟电压输入,接的端子11,12)
频率
...
答:
变频器有最小和最大运行频率的选项,是起保护作用的。你看看最低频率设置是不是2Hz,是的话改成0即可
。比如你0~5V对应0~80Hz的调控范围,但你最小最大频率分别为2Hz和60Hz,那么你在运行中调频时最小只能到2Hz,最大只能到60Hz。
富士变频器
参数
设置
步骤
答:
富士变频器参数设置步骤
首先加减速时间,然后转矩提升,电子热过载保护,接着频率限制,偏置频率,然后频率设定信号增益,转矩限制
,最后加减速模式选择,转矩矢量控制。加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速...
我有一只
富士变频器
,
设置频率
是10HZ,但是运行一直是50HZ,求原因_百度...
答:
给定10HZ的信号没有启动 那么也不会按10HZ运行 4、如果选择的是多段速给定方式 选择10HZ的信号启动 但是
频率
给定参数
设置
错误也有可能 三晶
变频器
在数控机床应用的主要特点:1、低频力矩大、输出平稳 2、高性能矢量控制 3、转矩动态响应快、稳速精度高 4、减速停车速度快 5、抗干扰能力强 ...
富士变频器
开关
频率
怎么调?
答:
开关
频率
,其实就是载波频率,不同品牌的变频器,叫法不一样的。
富士变频器
的参数列表中,有一个参数,名称就叫“载波频率”,和调整其它参数的过程是一样的。需要注意的是,不要把该参数调整的过大,否则,就会影响逆变模块的寿命;也不要把该参数调整的太小,因为载波频率小的话,谐波就会比较大,...
变频器频率
不能上升到
设定
值 使用的是
富士变频器
,最高频率是50,长到3...
答:
检查一下
变频器
的最高运行
频率
是否
设置
为30多HZ,将它改为50即可。检查输入变频器调要求其调速的4-20MA信号是否正常,是否到了对应30HZ的转速后不变化了。
富士变频器
FRN0012E2s_4c参数
设置
?
答:
以下是
富士变频器
FRN0012E2s_4c的参数
设置方法
:1. 进入参数
设定
模式:按下“MODE”键,直到显示屏上出现“Pr000”(或者其他数字)。2. 设置基本参数:使用向上和向下箭头键选择要设置的参数,然后按“ENTER”键进行确认。例如,“Pr002”表示电机额定功率,“Pr003”表示电压等级,“Pr004”表示最大...
急求
富士变频器
p11说明书
答:
F15电子热继电器1动作选择0:不动作 1:按普通电机动作 2:按
富士
FV电机动作1 F16电子热继电器1动作值0.01 - 99.9 ( 相当于额定电流的20 - 105% )0.01富士标准4极电动机额定值 F17直流制动动作选择0:不动作 1:动作0 F18直流制动开始
频率
0 - 60 Hz (
设定
为 0 时为 0.2 Hz )1Hz0...
富士变频器
接线端子的c1,说明书是模拟电流输入,意思是说c1管着调节频 ...
答:
富士
的频率来源设定:
频率设定
0:操作面板键操作(、键)1:模拟电压输入(端子12)(DC0~+10V)2:模拟电流输入(端子C1)(DC+4~+20mA)3:模拟电压输入(端子12)+ 模拟电流输入(端子C1)5:模拟电压输入(端子V2)(DC0~+10V)7:UP/DOWN控制 降频率设定设置为2的时候就有C1端子的模拟量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
富士变频器速度参数设置
富士变频器怎么调整最大转速
富士变频器FRN参数设置
富士变频器参数值
富士变频器输出频率设置方法
富士变频器最高频率怎么设定
富士变频器参数一览表
富士变频器频率设置步骤