富凌dzb200故障代码E406
富凌
变频器
故障代码
答:
E006减速过流,把减速时间设置长一点就可以了
,也就是把F042设置大一些
富凌
变频器
DZB200
报警E006
答:
输出电路或者电机漏电 把输出回路与变频器断开。用兆欧表量一下。在实际现场,经常出现,基本是线路或者电机漏电
DZB
SERIES变频器
故障代码E
006怎么解决
答:
富菱
DZB
SERIES变频器
故障代码E
006恒速过电流故障,按照下面图片的方法检查处理。
富凌dzb
60b按pRG键只显示F一01到F一25不显示F一00
答:
可能原因:①输入电压异常;②有大容量负载在同一线路运行;③变频器内部故障
;解决方案:①检查输入电源;②减少线路负荷容量;③联系变频器维修商、绿源闪电维修服务站。过压:故障代码:E002(加速时过电压)、E003(定速时过压)、E00A(停止时过压)、E00B(减速时过压)。可能原因:①输入电压异常;...
三星空调
故障代码
答:
E308 吸气传感器
故障
E401 外机冻结感知1故障 E402 外机冻结感知2故障 E403 外机冻结感知3故障压缩机保护 E404 外机过负荷1保护控制故障 E405 外机负荷2保护故障
E406
外机负荷3保护故障 E407 高压传感器1保护压缩机停机 E408 高压传感器2保护压缩机停机 E409 高压传感器3保护压缩机停机 E410 低压...
富凌dzb200
变频器恒压供水参数设置(用远传压力表)
答:
停机状态显示参数 F3.06=51 显示=设定频率+母线电压+ PID给定值+PID反馈值 ◆ 加减速时间 F4.00 F4.01 ◆ PID给定源 F4.18; PID给定值 F4.19; PID反馈源 F4.20 ◆ 试运行确认电机方向--正常运行;◆ 如需其它辅助功能可根据使用手册进行相应调整;
富凌
变频器
故障代码E
O1E逆变模块过热怎样处理
答:
看看是真热还是加热?真热的话清理风扇及散热通道,假热的话检查测温传感器或者传感器信号处理电路。
谁知道
富凌
变频器恒压供水(压力表)的参数设定
DZB200
P0075L4A,非常感谢...
答:
最小值校正:F2.09 VI下限值设定 最大值校正:F2.11 VI上限值设定 远传压力表也就是一个变电阻器 起始电阻:3~20Ω 总电阻:阻值约为340~400Ω 它传送的信号是电阻信号,传送精度不高,而且距离有限;
富凌
变频器
dzb200
如何恢复出厂设置
答:
F0.12为恢复出厂设置选项,设置为1。详见下图
富凌DZB200
B变频器显示h0.00是什么意思
答:
H是设定频率的意思,H0.00的意思就是设定频率为0.00Hz。