99问答网
所有问题
当前搜索:
密目网防火等级要求
脚手架
密目网
阻燃
要求
答:
脚手架密目网阻燃要求,
阻燃安全网的续燃,阴燃时间不得超过4s,密目式安全网宽度不小于1.2m,系绳长度不小于0.8m
。
平网大于5.5kg,立网大于2.5kg
,同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。脚手架搭设时的钢管宜采用48.3x3.6钢管,钢管上严禁打孔,有裂缝,形...
外脚手架搭设多少米高度以上需专家论证,
密目
安全网的
防火要求
答:
规范规定,搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;
提升高度150m及以上附着整体式和分片提升式脚手架工程;架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程
。以上三种需要施工单位组织专家论证,而“搭设高度在24m及以上的落地式钢管脚手架工程”不需要专家论证,只需编制专项施工方案即可!
密目网
阻燃怎么测试
答:
1、准备测试样品:从密目网中切取一定大小的样品,通常为10cm×10cm大小
。如果密目网较厚,可以将其折叠几次以便于测试。2、燃烧测试:将测试样品置于一个燃烧测试设备中(如UL94测试设备),用火柴或火焰点燃测试样品的下部,并记录燃烧过程中产生的各种物理数据,如燃烧时间、燃烧后的残留物等。3、判...
密目
式安全网国家标准
答:
法律分析:平网大于5.5kg,立网大于2.5kg
。同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。法律依据:《安全网》 1.范围 本标准规定了安全网的分类标记、技术要求.测试方法....
...哪些规格需要具备
防火
阻燃性? 为什么会出现两种?
答:
但是规范要求,
耐冲击(100KG 高度 1.5垂直自由落体),每平米不得低于2000目,阻燃持续时间不得超过4秒
,这是规范要求及检测内容,最近几年建筑工地频繁发生火灾,主管部门已经加大力度整改建筑工地的易燃易爆材料了,所以,我觉得将来的建筑市场,建筑材料的防火一定非常重视,尤其像安全网,保温板等易燃...
什么是国标
密目
阻燃网
答:
GB 5725-2009 《安全网》分安全平(立)网和密目安全网。有阻燃
要求
的
密目网
成为密目阻燃网。GB 5725-2009中5.2.2.9规定阻燃密目阻燃性能指标:续燃和阴燃时间都不超过5秒。需要用安全网阻燃性能测试仪(垂直法阻燃仪)来判定是否阻燃。密目网全称:密目式安全立网,材料:聚乙烯;防尘耐用;网目...
安全网标准gb5725-2009,
密目
式安全立网时网眼孔径不大于多少mm,安全网...
答:
按照国家标准 GB 5725-2009《安全网》中的定的规定,
密目
式安全立网的网眼孔径应不大于 12 mm。阻燃性能按 GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》中规定的方法进行测试,续燃、阴燃时间均不应大于 4 s 。下图截取自 GB 5725-2009 标准中的相关条文。
建筑安全网
密目网
的国家标准是什么啊???
答:
平网大于5.5kg,立网大于2.5kg
。同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网是涉及国家财产和人身安全的特种劳动防护用品,其产品质量必须经国家指定的监督检验部门...
什么是阻燃型
密目
式安全网
答:
密目
式安全网一般为建筑工程上所采用,其作用主要为建筑工程现场安全防护为目的。可有效防止建筑现场的各种物体的自由坠落,从而产生缓冲作用。所以又称"密目式建筑安全立网"。就是我们一般见到施工期间包围整个建筑物的有色立式网,绝大部分为绿色,也有部分蓝色或极少数其他颜色的。密目式安全网的安全防护...
防护网的
消防
安全标准?
答:
1、安全网材质、规格、物理性能,耐火性、阻燃性应满足现行国家标准《安全网》GB 5725的规定 2、
密目
式安全立网的网目密度应为10cmX10cm面积上大于或等于2000目。3、采用平网防护时, 严禁使用密目式安全立网代替平网使用。4、密目式安全立 网使用前,应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重...