99问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防栓标准
室外消火栓
的布置规定
答:
室外消火栓的保护半径不应大于150m
。在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓。数量应综合计算室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算。与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消...
室外消火栓
执行
标准
答:
安装方面,参考01S201《室外消火栓安装》标准图,
消火栓的外观质量要求铸件表面光滑,涂防锈漆和红色漆,铸铜件则需无严重缺陷
。螺纹应符合GB 7307和GB 197标准,开启高度和连接尺寸也有具体规定。密封性能试验要求在公称压力和1.5倍公称压力下无渗漏,且接口性能需符合GB 3265和GB 12514。为了确保消火栓的...
临时建筑物的消防规定
答:
法律分析:室外消火栓系统设置要求:室外消火栓的间距 不应大于120米。室外消火栓的保护半径 不应大于150米
。给水管网及其管径及配置要求
宜成环状,管径不应小于DN100
。消火栓流量要求
消火栓用水量按10L/S
,每只水枪的最小流量为5L/S.压力要求 从地面算起不低于0.1MPa。与建筑的间距要求 临时室外消火...
室外消防栓
安装
标准
答:
3、人防工程、地下工程等建筑物的室外消火栓应设置在入口处附近,且距入口处的距离不应小于5m,且不应大于40m
。4.停车场室外消火栓应设置在停车场周围,与最近一排汽车的距离不应小于7m,与加油站或油库的距离不应小于15m。5.甲、乙、丙类液体储罐区等构筑物的室外消火栓应设在防火堤或防护墙外,...
室外消火栓
设置规范要求室外消火栓设置要求
答:
4、7.3.4
人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m
。5、7.3.5 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。6、7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物...
室外消火栓
安装规范
答:
-
室外消火栓
应定期进行检查和维护,确保其正常运行。- 在冬季,应采取相应的防冻措施,以防止消火栓受冻破裂。以上是关于室外消火栓安装规范的一些基本要求,具体的安装规范还需根据当地的消防规定和
标准
进行执行。为了确保消防设施的有效使用,建议在安装室外消火栓时咨询专业的消防设计师或相关部门的意见。
...室外消防给水管道和
室外消火栓
的设置应符合哪些要求?
答:
①当村庄在消防站(点)的保护范围内时,
室外消火栓
栓口的压力不应低于0.1MP;当村庄不在消防站(点)保护范围内时,室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求。②消防给水管道的管径不宜小于100mm。③消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定。④室外...
室外消火栓
安装规范
答:
1. 安装位置选择:
室外消火栓
应安装在易于识别和接近的位置,并且需要保证消火栓在火灾时能够迅速被找到和使用。安装位置应避免被车辆或其他障碍物阻挡,同时需要符合相关消防安全
标准
。2. 安装高度要求:室外消火栓的安装高度一般应在1.4米至1.6米之间,以便使用者能够方便地操作消火栓。安装高度的选择应...
室外消火栓标准
工作水压是多少?
答:
公共
消防栓标准
水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般...
下列
室外消火栓
设置中,符合现行国家
标准
有( )。
答:
1 市政消火栓距路边不宜小于 0.5m,并不应大于 2.0m;A 错误 2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m;室外消火栓也应符合以上市政消火栓 规定,D 错误。7.3.3
室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置
,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防 扑救面一侧室外消火栓数量不宜少于 2 个。C 正确。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消火栓配备标准
室外消火栓设置规范
室外消火栓设置规范要求
市政消防栓安装规范要求
室外消火栓安装规范最新版本
室外消火栓执行标准
户外消防栓安装标准规范
室外消火栓设置规范最新标准
室外消防箱安装要求标准