99问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防取水井安装规范标准
室外
消火栓的取水口应该如何设置?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,
当采取防止辐射热保护措施时,可为40m
。
水池
取水
口的设置要求有哪些?
答:
提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m
,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池最低有效水位。2.取水口具体做法由各地工程具体确定。3.室外取水口的连通管应与两座(格)都连接。4.连通管管径经水力计算确定。
消防
水池的取水口有哪些要求?
答:
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
消防
井
规范
要求
答:
法律分析:井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,
其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求
,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第五十六条 住房和城乡建设主管部门、消防救援机...
设置
室外消防
水池需要注意什么?
答:
00m。
取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m
。消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。另外,应有保障水池清洁防止吸水管道被堵的有效措施、防止污水等流入水池的有效措施。
消防取水井
如何做法?
答:
安装
井筒和井盖:将预制的井筒放入井孔中,井筒长度根据井深而定。井筒的上部需要加装井盖,以确保井口的安全。井盖一般采用铸铁材质制成,能承受
消防
车辆的重量,还要防止外来物体掉入井内。建立防护设施:为了保证
取水井
的安全和易于识别,需要在井口附近建立标志牌和防护设施,以提醒人们注意。连接水源:将...
消防法中有没有关于设置专用
消防水井
规定或相关条文
答:
4.4.2 井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,
水井
不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.4 当
室外消防
水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞...
取水点作用
消防
车取水口距离要求
答:
消防车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为
室外消防
水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m;2、当井水作为消防水源时,还应设置探测
水井
...
消防
水池的国家
标准
设计
规范
答:
一、为便于消防车取水灭火,
消防水池应设取水口或取水井
。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。 二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。 三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,...
消防
水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
答:
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,
且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的
距离不宜小于15m
。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防室外方井规范要求
地下式消火栓安装图
消防水池室外取水口规范要求
室外消防管道规范
消防水池取水口大样图
室外消防管井设计规范
取水口设计规范标准解读
消防管道安装规范
室外消防井规范要求