99问答网
所有问题
当前搜索:
室外水泵接合器安装高度
室外水泵接合器安装高度
是多少
答:
0.7米
。据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,室外壁装和地上式的水泵接合器安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面),地下式的水泵接合器安装高度为距地面0.4米。此外,墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2米。这些规定旨在保证消防人员的操作安全,并方便消防车的使用。
谁知道
室外
消防地上
水泵
结合
器安装高度
是多少!
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
消防的
室外水泵接合器
一般是
安装
多高?就是那两个接口安装距离地面多高...
答:
即安装壁式水泵接合器的两个接口距地面有多高:安装高度为0.7m
,2m内不应有门、窗、洞口,不应安装在玻璃幕墙下;地下消防泵适配器的安装:进水口与井盖地面之间的距离不得大于0.4m,且不得小于井盖的半径。
水泵接合器安装高度
要求是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
安装水泵接合器
,你需要知道这些规定!
答:
根据规范5.4.7,
水泵接合器
必须放在方便消防车使用的
室外
地点,并且与室外消火栓或消防水池的距离要在15-40米之间。墙壁水泵接合器的
安装
细节规范5.4.8强调了墙壁消防水泵接合器的安装细节:它的
高度
离地面应该是0.7米,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不少于2米,避免安装在玻璃幕墙下方。地下水泵接合器的安装...
水泵接合器
的
安装高度
是多少?
答:
室外地上式的的水泵接合器接口距离地面高度
0.7m
的。地下式的距离地面为不超过450mm且不大于井盖半径的。墙壁式的是距离1.1m的地面高度的。
水泵接合器
距路边的
安装高度
是多少呢?
答:
水泵接合器
距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。规范没有对水泵接合器距路边的
安装
距离没有给出要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.7条水泵结合器应设在
室外
便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。考虑到水泵接合器的使用功能...
消防的
室外水泵接合器
一般是
安装
多高?就是那两个接口安装距离地面多高...
答:
水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于 40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度
距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不...
水泵接合器安装高度
是多少?
答:
栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心安装高度距地面为
0.7m
也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故强调上方必须有防坠落物打击的措施。
消防的
室外水泵接合器
一般是
安装
多高
答:
这个室外地上式的的水泵接合器接口距离地面高度
0.7m
的,地下式的距离地面为不超过450mm且不大于井盖半径的,墙壁式的是距离1.1m的地面高度的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵接合器高度标准
水泵接合器安装高度
新型水泵接合器安装高度
明装室外水泵接合器高度
室外水泵接合器安装规范要求
室外路边水泵接合器安装高度要求
多功能水泵接合器安装高度
水泵接合器离地是110的中吗
水泵接合器离地高度