答:
1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头的
安装高度一般为2.4-3.6米
,具体高度根据施工...
消防喷淋安装
要求
答:
2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,
室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4米
。3. 喷头高度合适:喷头的安装高度应符合规定标准,
一般室内喷头的离地高度不超过3米
,这样可以确保喷水能够有效覆盖到需要保护的区域。4. 喷头材质符合要求:消防...
室内消防喷淋
头
安装
要求
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
2. 安装高度:标准安装高度范围在2.4至3.6米
,具体取决于现场环境和喷淋头类型。安装时,确保喷淋头与墙壁或天花板间的距离,以及与其他设备的间隔,以免影响喷射效果。3. 安装数量:
喷淋头的数量应基于场所大小和火灾风险确定
。通常,每个喷淋头覆盖面积不小于10平方米,每个区域至少有两个喷淋头,确保...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1. 消防喷淋头的安装应符合相关消防设计和施工规范的要求
。2. 安装时应
注意保持喷淋头与天花板或墙面的垂直度
,确保水流不受阻碍。3. 定期进行消防设备检查和维护,保证消防喷淋头的正常工作。结论:消防喷淋头的安装标准和规范对于消防系统的正常运行至关重要。正确的
安装位置
、安装高度和安装间距可以确保...
消防喷淋
多少平方一个
答:
1、消防喷淋多少平方一个?具体要看
室内
的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,
消防喷淋安装
和压力、距离有关,压力越大、距离就越远,并且覆盖的面积越大。比如:厂房一个喷头最大保护面积是12平方,而仓库是9个平方。3、根据消防喷淋形状不同,安装间距也不同,不过...
喷淋
头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计
防火规范
》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装规范
如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷淋
头
安装
高度
规范要求
答:
新建设的小区,每栋楼都必须按照国家要求
安装消防
系统,那么
消防喷淋
头安装高度
规范要求
有哪些呢?小编给大家讲解一下吧。按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)相关规定。除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和...
消防喷淋
喷头规定介绍
答:
二、
消防喷淋
喷头
安装
注意事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。2、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本
规范
7.1.3条的规定,与其下方...
喷淋
头
安装
间距是多少?
答:
消防喷淋
头的
安装
间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。