99问答网
所有问题
当前搜索:
室内消火栓口离地面高度为多少
室内消火栓口距地面
安装
高度
宜为( )m,其出水方向宜向下或与设置消火栓...
答:
室内的消火栓布置要满足下列要求:室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。
栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m
,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
室内消火栓
安装位置,
栓口距离地面
或楼板
高度
宜为( )m,其出水方向应...
答:
【答案】:C 参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.8:“建筑室内消火栓栓口安装高度应便于消防水龙带连接和使用,
其距地面高度宜为1.1m
;其出水方向应便于消防水带敷设,并宜与设置消火栓墙面成90°角或向下”,故C正确。
建筑内
室内消火栓口距
楼
地面高度为
()
答:
建筑内室内消火栓口距楼地面高度为()A.1.5 B.0.7
C.1.1
D.1.35 正确答案:C
室内消火栓口离地面高度
应
为多少
米
答:
室内消火栓箱的安装高度一般为消火栓栓口距离地面1.1米
。消防栓的安装需要符合以下要求:a)消火栓组件应具有检测合格证,组件应完整,材料符合标准;接口及垫圈无缺陷,无生锈、漏水;开关灵活。b)
栓口距离箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口...
室内消火栓
箱安装
高度
一般
是多少
答:
室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为
1.1m
。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱...
消防栓
箱安装
高度
一般
是多少
答:
室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面
1.1m
。消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。箱门的开启角度不得小于175°。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,...
消火栓栓口距地面高度
答:
室内消火栓系统安装箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口中心距地面为
1.1m
,允许偏差20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。一、消火栓箱子底部距离地面的距离一般是88cm。二、消火栓箱安装:①消火栓箱体安装要找正确坐标、...
室内消火栓口离地面高度
应
为多少
米
答:
室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为
1.1m
,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水...
室内消火栓离地面高度多少
?
答:
根据《消防法》规定室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为
1.1m
,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被...
室内消火栓
安装
高度多少
合适?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装
高度为距地面
0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及
消火栓
系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...