安装在通风管道上的防火阀为
安装在
机械正压送风系统
管道
里
的阀为
。
答:
【答案】:A
防火阀安装在
机械正压送风系统管道上,且
安装在管道上
,当温度70℃时就会自动关闭,平时处于常开状态
防火阀
是什么?
答:
70°叫做防火阀,安装在通风管道上 280°叫做防火排烟阀
,安装在消防排烟管道 150°的排烟阀比较特殊,是安装在排油烟管道,或者平常工作温度高于100°的管道环境中的
防火阀
型号
答:
280防火阀应为常开
,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。通风...
中央空调排风
管的防火阀
用70度的还是280度的?
答:
通风管是火灾时不使用的, 到70度时关闭, 防火阀起到阻止火灾蔓延的作用
。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭...
...在下列部位应设置公称动作温度为70℃
的防火阀
的有( )。
答:
【答案】:A、D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.3.11,
通风
、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃
的防火阀
:1)穿越防火分区处;2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4)穿越防火分隔处的...
为什么有
防火阀
70℃、150℃、280℃?
答:
1、70度
防火阀
用在空调送风、
通风
系统
管道上
;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭。2、 280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟...
消防排烟系统上
防火阀
、防火调节阀、排烟防火阀、排烟防火调节阀、防...
答:
消防中
防火阀
一般指70度防火阀用在空调送风、通风系统
管道上
。排烟防火阀一般指防火排烟风道上的280度防火阀,温度达到280度自动熔断关闭风道,使火烧不到风机。防火调节阀
安装在通风
、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和...
防火阀安装在通风
空调系统
管道上
,动作温为多少
答:
正确答案:A 解析:
安装在通风
、空调系统风
管上的防火阀
公称动作温度均为70℃。【考点来源】《综合能力》第61页。
防火阀
的温度是多少?
答:
70度防火调节阀
安装在
有防火要求的
通风
空调系统
管道上
(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置
防火阀
:1、管道穿越防火分区的隔墙处;2、管道穿越通风、空气调节机房及...
70度和280度
防火阀
工作原理及区别
答:
20℃
防火阀
应为常开型,也称高温防火阀。一般
安装在
高温环境的
通风管道
内。当温度达到280℃时,易熔合金熔化,阀门关闭。同时可以用24V电信号控制。如果说280℃排烟防火阀应该是常闭的,当排烟管道发生火灾时,控制中心会发出电信号使其打开排烟,当温度达到280℃时,易熔合金熔化阀关闭,这是一种二次动作...