99问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器F7
安川变频器F7
系列报警call怎么修,通信异常
答:
安川变频器F7
系列报警call,表示接通电源后,无法正常接收控制数据。检查通信机器、通信信号是否正常。
安川F7变频器
出现OU报警是什么原因
答:
故障:OU主回路过电压 原因:1减速时间过短 2来之电机的再生能量过大 3电源电压过高 解决:1.延长减速时间 2.链接制动选购件(制动电阻器单元,制动单元)3.在电源规格范围内减低电压
安川变频器
(
F7
, 22Kw)点动操作(6Hz)时报PUF,是什么原因?
答:
1:
变频器
输出侧短路(变频器至电机引线对地或相间短路,电机绕组绝缘损坏)损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。2:主控板因结露碳粉过多造成误触发,损坏IGBT,快速熔断器,驱动板。它们的故障现象一般为变频器数字操作器显示PUF(熔断器断开)经过多次维修经验发现,当报PUF故障时,快速熔断器损坏的同时,IGBT也...
安川F7变频器
显示故障 PUF是什么怎么处理?
答:
变频器
显示故障 PUF是保险丝溶断(插入主回路的保险丝断了)检查输出是否短路 或是接地短路 ,问题是由短路导致的,查明原因后更换相关配件
安川
VarisPeed
F7变频器
控制电机速度怎样操作调速?
答:
变频器
调速方式有这么几种,您最好是仔细看一下使用手册。控制面板调速:就是利用控制面板的UP/DOWN端子(也有可能标注的是向上,或者是向下的箭头)。电位器调速:控制面板上有电位器的话,就可以通过参数设置来实现,如果没有的话,可以外接电位器来进行调速。PID调速:这个在恒压供水等行业比较常用,...
变频器
显示
F7
是什么问题?
答:
故障原因 1、传感器插脚松脱或接触不良。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:维修传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:维修更换控制电路板 。
安川f7变频器
vcf故障
答:
检查输出侧:接触器、电缆、电机。如果都没有问题,检查一下
变频器
内部电容和平衡电阻。
安川F7变频器
显示故障 PUF是什么怎么处理
答:
碰到PUF这个故障基本上这台
变频器
就报废了,最保险的方法是驱动板、模块和保险丝全部换掉,基本上没有维修价值了,买A1000替换吧~~
远传压力表与
安川F7变频器
如何接线与设置参数
答:
然后将模拟地和数字的短接,参数也是设置成pid控制,还要在pid控制参数里面将参数改成电流模拟量控制.最后把参数设定面板给定压力,然后用面板的的上下键就可以调节所需要的公斤数。用远传压力表(电阻式),E7系列
安川变频器
来控制恒水供压,怎么设置参数,达到5kg电机降速,维保在4kg,低于4kg全速运转。
你好!像你请教个问题,我
安川F7变频器
老报警OU,不是加减速造成也不是...
答:
出现这类故障,两种可能性居多:第一,就是
变频器
硬件故障,电压检测回路,或者是模块故障造成的。第二,就是用的变频器等逆变类设备太多了,导致了他们之间的互相干扰,可以在变频器的输入端加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来尝试。