99问答网
所有问题
当前搜索:
宁波申菱门机如何自学
宁波申菱门机
自学习最简单
怎么
操作
答:
按住SET保存键,屏幕上DATA:00001PW00000变成DATA:00001RW00000,此时可以松开按键,
门机
关门到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后,门宽测定完成。运行速度过慢(A),开关门高速段设置过低(增大F0708/F0702)(B)启动或者减速时间设置过小(F0905/F0901)。门机启动或者减速过急:加速...
申菱
电梯
门机
NSFC01-01
怎么
做门宽
自学
习
答:
一般不能做门宽自学习可能是程序跑乱了,尝试初始化后,在进入自学习看看
;还有检测开关状态是否正确,开关状态不对或位置错误也会造成这样的问题。比如申菱门机就有这样的问题,它的设置虽然不多,关键的参数设置错误也会工作不正常。
申菱门机
恢复出厂设置
答:
步骤:1、第一步,打开门禁软件,输入“连接设备”项,然后输入机号“1”。一般访问控制机器默认机器编号为“1”。2、然后点击“同步设备时间”如果成功就OK了,不要把手机号码改为“2”,再同步,总有一个成功的手机号码可以。3、然后继续“同步设备时间”,此时通知将表明成功。4、最后,在软件中点...
申菱
NSFC01-01
门机
变频器
怎么
调?
答:
在参数p之后。在切换到参数p后,通过持续按键▲可得到d参数。另外把P43、P08、P09设定好就可以了。注意事项 :1、必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。2、确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3、不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制...
宁波申菱门机
显示000
答:
变频器没有启动,启动变频器即可。当
宁波申菱门机
显示000的时候,是因为在使用的时候没有启动变频器,宁波申菱门机的变频器处于停止工作状态下,显示器会显示000,当出现这种情况,按方式键“MODE”连接按三次即可启动变频器,显示器显示P01。
宁波申菱门机
抖动维修
答:
题主是否想询问“
宁波申菱门机
抖动
怎么
维修?1、首先,宁波申菱门机抖动维修,需要确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。2、其次,不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。3、最后,请专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。
宁波申菱门机
关门指令没来
答:
宁波申菱门机
关门指令没来需要重新发送指令。当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门。
宁波申菱门机
开不到位
怎么
修
答:
1、门式起重机变频控制器的选择必须正确。根据负载类型选择合适的门式起重机变频控制器是非常重要的。2、使用
门机
控制器前请仔细阅读产品说明书,并按说明书要求连接,安装,调试和使用门机控制器。3、门机变频控制器装置应可靠接地,以抑制rf干扰,防止门机变频控制器漏电造成触电。
宁波申菱门机
改不了参数
答:
1、操作不当:
门机
参数的修改需要按照一定的步骤和流程进行,操作不当,会导致修改失败。例如,没有正确进入修改界面、参数设置错误等等。2、设备故障:门机设备存在故障或者损坏,导致无法修改参数。例如,设备电路板出现问题、传感器或者其他零部件损坏等等。3、硬件限制:有些门机设备存在硬件限制,导致...
宁波申菱门机
开门速度很慢
答:
宁波申菱门机
开门速度很慢检查开门的控制线路有无问题。检查接线,是否M3、M4接错,引起RKM、RGM交替使用有效(即RKM控制了关门减速,RGM控制了开门减速)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
申菱门机01A如何自学
宁波申菱门机宽度自学01
宁波申菱门机调试说明书
宁波申菱门机调试视频
宁波申菱门机参数设置
NSFC01—02T门机调试资料
申菱电梯门机变频器自学教程
nsfc01-01a 申菱门机调试说明
宁波申菱门机怎么手动开关门