答:
1.一般电流互感器变比为:?/5 ?
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流
。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
正在使用的
电流互感器
铭牌上有三种变比比,
怎么
确定是哪一个
变比
在使用...
答:
依据主电路的额定电流选取即可
。例如50 /5,100 /5,150 /5。如果额定流小于50 A选50 /5。如果大于50小于100。选100 /5。
电流互感器
的
变比如何选择
具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、
根据一次侧负荷电流的大小来定
。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
电流互感器
倍率
怎么选择
?
答:
首先,应按继电保护的要求选择变比,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时
。其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的电流互感器。再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不能忽略。此外对于测量用电流互感器的变比选择,则要以电流互感...
电流互感器
的
变比
是
如何选择
的?
答:
电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如此时穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选择250/5的互感器。根据一次测负荷电流的大小来定,一般情况下电流互感器的一次测电流,要高于一次测负荷电流百分之20左右。根据现在的电气装置的电测量仪装置设计规范的规定,在正规的运行条件下,我们要根据仪表...
电流互感器变比
该
怎么选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器
选择变比
的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就
选变比
为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
电流互感器变比
的
选择
答:
如果选2个20O/5和1个3OO/5计量有何变化
如何
正确
选择电流互感器
?
答:
正确
选用电流互感器
的方法如下:1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器,如用于电能计量、控制、保护等。2. 选择合适的
变比
:根据实际需求
选择电流互感器
的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,...
电流互感器
变化比的
选择
答:

电流互感器
变化比的
选择
:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应
选用
准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0....
电流互感器如何
选型。
答:
1
选择
的原则 1,1额定电压的确定
电流互感器
的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1,2额定
变比
的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率...