99问答网
所有问题
当前搜索:
天然气管道吹扫打压
天然气
站场哪些
管道
需要
吹扫打压
?
答:
只要带压的
管道
和设备都需要做压力试验!中压
管线
试压流程一般为 初次
打压
0.2Mpa,保持时间10分钟,以后每次按10%的范围持续升压,每升压10%稳压至少5分钟,并使用发泡剂检查有无漏点,压力升至0.75Mpa,保持30分钟,在升至1Mpa。检查无漏点即为合格。高压 初次打压0.2Mpa,保持时间10分钟,以后每次...
燃气管道吹扫
、试压、探伤表述正确的是( )。
答:
燃气管在安装完毕、压力试验前应进行
吹扫
,吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。室内
燃气管道
安装完毕后必须接规定进行强度和严密性试验,试验介质宜采用空气,严禁用水。中压B 级
天然气管道
全部焊缝需100%超声波无损探伤,地下管100%X 光拍片,地上管30%X 光拍片(...
天燃气
表后
管道
可以打气压检测漏吗?
答:
专业人员可以,非专业人员操作有风险。一般气表后的
管道
属于用户维护(不建议私自安装),在进行检查管道时需要先行
吹扫管道
(直接空气打压风险很大!!),然后最好是氮气试压,不要随意提高试验压力。
室内
天然气管道
试压标准
答:
表前
管道
试验压力为0.1MPa,表后试验压力为3500--4200Pa,吹扫压力应不高于设计压力 ,不是试验压力。
天然气管道吹扫
为什么采用压缩空气
答:
压力
管道
的介质是有压力的,
吹扫
必须有足够的气量,流动速度大于正常介质流动速度,这样才能清除残余附着物。
天然气
钢管放置半年需要重新
吹扫
和压力实验吗?
答:
天然气
钢管放置半年以后肯定是要重新
吹扫
和压力实验的啊,这样以后这样才能够保证的,用起来以后的安全。这个肯定是要好好重新做实验的啊
请问,
天然气管道
可以用压缩空气
吹扫
么?有没有规范要求?
答:
不可以,应该用氮气。空气中有氧气,如果没有排干净会与
天然气
混合在遇明火后发生爆炸
天然气
场站工艺
管道
用压缩空气
吹扫
时流速不低于20米/秒,请问如何确定吹 ...
答:
根据工艺
管道
的口径,用阀门控制流速,具体的可以安装一个压力表,看压力变化就可以初步判断流速
燃气管道
功能性试验有哪些
答:
燃气管道
安装完必须经过功能性试验。一般有以下三个方面。一、
管道吹扫
(一)管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫 (l)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于lOOmm或长度小于lOOm的钢制管道,可采用气体吹扫。(2)公称直径大于或等于lOOmm的钢制管道,宜采用清管球进行...
低温环境下
天然气管道
能
打压
吗?今天温度降到了-10度以下,前期
管道吹扫
...
答:
-10°我做过
天然气管道
的压力试验。首先一点里面的水不多。一般天然气管道进入加气站前会有干燥系统,水汽影响不是很大了(很少)。其次你的压力试验不会到很高的压力4.0以下吧。