99问答网
所有问题
当前搜索:
天然气管道入户安装规范
天然气入户管道安装规范
答:
法律分析:1、天然气
入户安装
时,所使用的管道、阀门等必须符合设计要求,比如说
天然气管道
、阀门等要有合格证,产品表面无裂纹等缺陷。燃气表还经过检测单位的检测等等。2、在安装
燃气管道
时,管道要铺设在厨房、走廊等位置,不能铺设在卧室、计算机房等空间,厨房等空间的通风状况要良好。入户燃气管道、...
天然气管道安装规范
有哪些?
答:
1、 根据《GB50183-2004》
规范
要求,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离22.5米。2、 站外
天然气管道
与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条规定:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物。但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与...
室内
燃气管道安装规范
?
天然气管道
安装有哪些要求
答:
室内
燃气管道
的
安装规范
是为了确保天然气供应的安全和可靠。以下是
天然气管道
安装的一些常见要求:1. 材料选择:燃气管道应选用耐腐蚀性能好、耐高压、耐高温的材料,如镀锌钢管、不锈钢管等。2. 管道布置:燃气管道应按照规范要求进行布置,尽量避免弯曲和交叉,以减少阻力和压力损失。3. 管道直径:管道的...
天然气管道安装
有什么规定?
答:
1、设置的接口必须暴露在外面,设置一根直根管,还要增加防护套管。2、不管是
管道
的材质还是管件需要符合国家的
标准
。3、不能改变房屋的布局,要满足自然通风的环境。与水管电路有一定的距离,达到25厘米以上,与电源开关平行间距达到15厘米以上。
室内
燃气管道安装规范
?
天然气管道
安装有哪些要求
答:
室内
燃气管道安装规范
主要包括以下几个方面的要求:1. 管道材质:
天然气管道
一般采用镀锌钢管或者不锈钢管,材质要求耐腐蚀、耐高温,并且符合相关国家标准。2. 管道布置:管道应尽量沿墙面或地面布置,不得穿过室内分隔墙,避免对室内空间的影响。3. 管道连接:管道连接采用焊接、螺纹连接或者法兰连接,连接...
天然气
室外
管道安装标准
答:
1、
管道安装
基本要求 (l)地下
燃气管道
埋设的最小覆土厚度应符合如下要求:l)埋设在车行道下时,不得小于0.8m ;2)埋设在非车行道下时,不得小于 0.6m ;3)埋设在庭院内时,不得小于0.3m;4)埋设在水田下时,不得小于0.8m。(2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在...
天然气管道安装规范
?
答:
天然气管道安装规范
1、 煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。2、煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。3、煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。4、高炉煤气,转炉煤气等一氧化碳含量较高的煤管道不应埋地敷设。5、架空煤气管道与其他管道共...
天然气管道安装规范
答:
1 加大引入
管
穿墙处的预留洞尺寸。2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。10.2.18
燃气
引入管的最小公称直径应符合下列要求:1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm;2 输送
天然气
不应小于20mm;3 输送气态液化石油气不应小于15mm。10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内...
天然气
主
管道安装规范
是什么?
答:
3.2.3燃气立管宜
安装
在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。3.3 室内
燃气管道
3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所:(1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中;(2)易燃易爆品仓库...
室外
天然气管道安装规范
是什么
答:
室外
天然气管道安装规范
一、引言 室外天然气管道安装是为了满足城市居民和企事业单位的天然气供应需求,确保供气安全可靠。本文将介绍室外天然气管道安装的一般规范和技术要求。二、设计和选材 1. 根据天然气用量和供气压力确定管道的尺寸和材质,一般采用耐腐蚀性能好的钢管作为主要材料。2. 设计时应考虑...