99问答网
所有问题
当前搜索:
大型商场防火分区划分
商场
的
防火分区
是怎样
划分
的?
答:
商场防火分区的划分主要依据建筑的耐火等级
。一般来说,大型商场的耐火等级可以达到一级或二级。在安装自动灭火系统和火灾自动报警系统,并使用不燃或难燃装修材料的情况下,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合以下规定:1. 位于高层建筑内时,不应超过4000平方米;2. 位于单层建筑或仅在多层建筑的首层...
商场防火分区
面积
划分
标准
答:
1. 商场为了防止火灾蔓延,需要划分为多个防火分区。
2. 多层商场的地上防火分区最大面积通常为2500平方米,地下为500平方米
。若安装有自动喷水灭火系统,这些面积可加倍。3. 高层商场若配备火灾自动报警系统、自动喷淋系统,并使用不燃或难燃材料进行装修,其地上防火分区面积可扩大至4000平方米,地下可至...
商业综合体
防火分区划分
答:
1、火灾危险源:商场内存在一些火灾危险源,如易燃易爆物品等,这些区域需要单独划分成一个防火分区
。2、建筑物的结构:商场的建筑物结构不同,防火分区的划分也需要有所不同。例如,对于一些高层商场,需要将每层楼都划分为一个独立的防火分区。3、商场的面积:对于大型商场,需要将其划分为不同的防火...
商业
防火分区划分
标准
答:
1. 火灾危险源:商场内存在诸如易燃易爆物品等火灾危险源
,这些特定区域应单独划分为一个防火分区,以降低火灾风险。2. 建筑结构:鉴于商业综合体的建筑结构特点,防火分区的规划需因应结构差异而有所区别。例如,针对高层购物中心,建议每层设置为一个独立的防火分区。3. 商场面积:针对大型商场,建议根据...
商场防火分区
是如何
划分
的
答:
商场防火分区一般应按下列要求划分: ①多层商场、地上防火分区最大面积按2500平方米划分,地下按500平方米划分
,如果商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍。 ②高层商场如果设有火灾自动报警系统,自动喷淋系统,并采用不燃或难燃材料装修时,地上商场防火分区可扩大到4000平方米,地下商场...
请问
商场防火
设计规范是什么
答:
(四)避难走道不应
划分防火分区
;(五)防火分区宜与防护单元相结合;(六)每个防火分区最
大
允许使用面积为500m2,自动灭火时加倍;观众厅可扩至1000m2,自动灭火时不增加;商业营业厅、展览厅当设有自动灭火系统,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;(七)防烟分区建筑面积不应大于500m2,高度...
商场
的
防火分区
是怎样
划分
的?
答:
目前
大型商场
耐火等级一般能达到一、二级,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个
防火分区
的最大允许建筑面积应符合下列规定 :1 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;3 设置在地下或半地下时,不...
商场
每个
防火分区
至少有几个安全出口
答:
商场
每个防火分区至少有2个安全出口,相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。防火分区是指用防火墙、楼板、防火门或防火卷帘分隔的区域,可以将火灾限制在一定的局部区域内,不使火势蔓延,同样也对烟气起隔断作用。在建筑物内采用
划分防火分区
这一措施,可减少火灾损失,为人员安全疏散、...
商场防火
、防烟
分区
如何
划分
?
答:
b、商场应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定
划分
防火分区。多层商场地上按2500平方米为一个分区,地下按500平方米作为一个防火分区;如商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍;高层商场如果设有火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统。并采用不燃或难燃材料装修时,地上
商场防火分区
...
问144:
商场
的分隔布局如何设置才能符合
防火
规定?
答:
商场应按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定
划分
防火分区。多层商场地上按2500m2为一个分区,地下按照500m2为一个防火分区;如商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍;高层商场若设有火灾自动报警系统,自动灭火系统,并且采用不燃或难燃材料装修时,地上
商场防火分区
面积可以扩大...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商场防火分区如何按面积划分
大型商场防火等级划分标准
超市防火分区面积划分标准
商场消防防火分区如何划分的
防火分区图平面图
购物中心防火分区面积
地下商场防火分区最大面积
商场防火分区和喷淋分区
商业防火分区