答:
脚手架水平兜网设置应符合下列规范:
1、应满铺脚手板。2、双排外作业架外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘处布置两道水平杆
,并应在外侧满挂密目安全网。3、作业层与主体结构间的空隙应设置水平防护网。4、当采用钢脚手板时,钢脚手板的挂钩应稳固扣在水...
建筑外
架水平
兜
网规范
是多少?
答:
外架水平兜网设置规范如下:作业层必须满铺脚手板,脚手板离建筑物结构的距离不应大于150mm
。凡高度在4m以上的建筑物,首层铺第一道固定平网,
距地面不得小于3米
。兜网的作用:安全挑网需铺设上下两层阻燃型大眼网。在安全网的下面不准存放构件或其它材料设备,保证人员落入安全网后有效缓冲高度。安...
建筑外架每几层做一道
水平
兜网?
答:
架体内或电梯井或采光井内的水平兜网按规范要求每两层设置一道,
我们工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护
。也就是每6层做一道硬防护。当建筑物无外脚手架或采用单排脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,
首层四周必须支设水平安全网
,(高20m以下3m宽单层,高20m以上6m...
外
脚手架
安全平网搭设
规范
答:
2、立网面应与水平面垂直,并与作业边沿最大间缝不超过10cm
。3、建筑安全平网网面不宜拉得过紧,两层平网中间距不得超过10m,平网与下方物体表面的最小间隔应不小于3m。4、建筑安全网安装完成之后,要经过安检员检查完成通过后方可使用。5、平常要对使用中的安全网做不定期的检查,发现坠落物体...
外架安全
平网
几层一设
答:
首层平网外挑6m,往上每3层或不超过10m再设一道3m宽
水平网
。根据
规范要求
在需要搭设平网的工程,进行具体设计,经过反复实践总结出具有规范化、标准化的施工工艺。工程实践证明,这套工艺很实用、很经济、很环保。工艺特点1利用结构预埋锚环,制作平网的上下固定支架。2利用支架搭设上下支座,搭设挑...
脚手架水平网
一般多高?
答:
架体内或电梯井或采光井内的
水平
兜网按
规范要求
每两层设置一道,且不超过10米。工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层做一道硬防护。资料拓展
脚手架
施工方案是建筑施工从业人员的行为规范,是施工过程建筑职工安全和健康的保障。脚手架施工的材料主要有脚手架和安全网。搭设...
外
脚手架水平
安全网怎样设置?
答:
水平
安全网多用于多层建筑施工的外
脚手架
,是用直径 9mm 的麻绳、棕绳或尼龙绳编织的,一般规格为宽3m 、长6m,网眼5cm 左右,每块支好的安全网应能承受不小于1600N 的冲击荷载。从二层楼面其设安全网,往上每隔3~4 层设一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网。
要求
网绳不破损,生根要牢固,...
脚手架水平网
搭设高度、间距分别是多少?
答:
1)纵向
水平
杆杆件搭接长度不应小于1m,且固定应符合
规范要求
;2)立杆除顶层顶步外,不得使用搭接。3 架体防护 1)架体作业层
脚手板
下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭;2)作业层与建筑物之间应进行封闭。《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016相关条款摘录:8.1.1建筑...
外
脚手架
高度超过多少米应设置外立面
水平
兜网,如何设置?
答:
脚手架
主节点(即立杆、纵向
水平
杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜...
脚手架水平
兜网及水平硬防护搭设
规范
答:
架体内或电梯井或采光井内的
水平
兜网按
规范要求
每两层设置一道,且不超过10米。工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层做一道硬防护。资料拓展