夏季风机盘管供回水温差6度
请教一个
风机盘管
的进水温度问题,十分急迫,十分感谢!
答:
但是一般设计冷水供回水温度7-12摄氏度,热水供回水温度应该是45-37摄氏度,所以你现在供水温度37摄氏度,明显达不到设定温度,还有就是现在只说了供水温度,没有回水温度,
供回水温度相差
5度左右才是正常,出风29度,明显水量已经能够满足。所有现在总结来说,如果层高不超过4.2米建筑,这样情况下应该...
中央空调冷冻系统
水温
及回/出风咀
温差
问题,高分求教!
答:
中央空调冷冻水,在
夏季
制冷时,最标准的工况是7度。正常的出水与
回水温差
不大于5.5度。也就是12.5
度回水
,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。
风机盘管
进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
为何空调
供回水
温度为7℃和12℃?
答:
回水温度设为12度,是考虑到
风机盘管
及其它末端设备的特性。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是
供回水温差
为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设备的换热效率达到最佳的经济平衡点。当保证供水温度为7度时,如果增大回水温度,相当于增大供回水温差,那么对于特定的风机盘管来说,在相同换热量...
风机盘管
分类选型应用及故障排除?
答:
另外,传热温差也发生了变化,因此,
风机盘管
的制冷量随
供回水温差
的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。风机盘管常见故障现象风机噪音故障表现及处理方法:1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或...
风机盘管
不开循环水是热的,但是一开
回水管
是凉的,也不出热风。这是为 ...
答:
应该是你的风机盘管的电动阀和温控器接线接错了
。你的风机盘管不开的情况下,“循环水管供、回都是热的”,说明管路没有堵,是通的。而这时由于没有开风机盘管,实际应该是电动阀出于关闭状态,水流不过去才对。当你打开风机盘管时,电动阀也应该出于开启状态,这时应该是供水管是热的,回水管温度比供水管低。但...
采暖水温度设置多少比较合适?
答:
1、一般规定 (1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,
供回水温差
不宜大于10℃。(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向...
为什么中央空调温度不能过低
答:
中央空调温度不能过低这是因为空调温度调得越低,和外界
温差
越大,制冷效力越差,所耗的电量就越多。故一般在
夏季
把室内温度降低6至7度就行了,制冷时温度每调高2摄氏度,可达到节电20%以上。中央空调指的是大型的空调系统,该系统由主机和末端组成,主机分为水冷机组和风冷机组,末端设备主要有空调...
中央空调(采取
风机盘管
制冷、新风送至风机盘管回风口处)房间相对湿度达...
答:
这类情况最容易出现在人员密集的餐厅里,人体及食物散湿大,如在这类环境下,采用
风机盘管
,尽管全热量够,但潜热处理量就不够了。2.冷冻水水温太高,除湿能力也会降低。正常
供回水温
应在7/12℃,出风温度应在15、6℃左右,如进出水温高了,机器露点温度也就高了,除湿能力就会下降。
室外进风温度对新
风机盘管
的影响
答:
温差
每增加1℃,蒸发器温度就会呈现减少,当冷凝温度不变时,蒸发器温度越低,压缩机的功耗就会越⼤。为了要保持
风机盘管
效果,可以通过降低冷⽔供⽔温度、加⼤冷⽔供回⽔温差来实现,为了降低系统运⾏能耗,应该根据系统冷⽔机组的实际动&...
你好,我们这是中央空调带的
风机盘管
供暖,3-6层和一层都热 ,就是2层大...
答:
水压不足,生意水量不足,另外看一下出风温度怎么样。如果出风温度也正常,说明
盘管
配置偏小。