99问答网
所有问题
当前搜索:
复合电压启动的过电流保护
变压器采用
复合电压启动的过电流保护
,是为了提高()短路的灵敏性。
答:
【答案】:B。解析:
复合电压启动的过电流保护
由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,作为变压器或发电机的后备保护,反应相间故障,可提高相间故障灵敏性。
变压器保护中采用
复合电压
来
启动过电流保护
,主要目的是( )。
答:
复合电压
起动
的过电流保护
具有以下优点:1)由于负序电压继电器的整定值小,因此在不对称短路时,电压元件的灵敏系数高;2)当经过变压器后面发生不对称短路时,电压元件的工作情况与变压器采用的接线方式无关;3)在三相短路时,灵敏系数提高1.15~1.2 倍。由于具有以上优点且接线比较简单,因此复合电压起...
什么是复压过流
保护
答:
复压 过流保护 就是采用
复合电压
闭锁
的 过电流保护
。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流 与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会
启动保护
。如果仅仅是“过电流”保护的...
复合电压
闭锁过流
保护
如何动作的
答:
2.负序电压元件,电压取自变压器本侧或各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件的整定值。3.过流元件
的电流
取自该侧左侧。若任一相电流大于过流整定值,则两个电压元件的关系为或,有了过流元件,
复合电压
闭锁过流
保护
的出口条件才能满足。就是电压满足条件(正序小于一定值,一般为额定电压的60%-65%...
微机
保护
中什么是复压过流保护
答:
复合电压过电流保护
,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的
电压复合
元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能
启动
。保护反应相间短路故障,作为差动等保护的后备保护。包括以下元件:1、电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值...
复合电压启动的过电流保护
与普通定时限过电流保护比较有何不同_百度...
答:
1、
复合电压启动的过电流保护
是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置启动。复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备保护,其功能是解决系统在最大(或最小)运行方式下,线路终端两相短路...
变压器
复合电压启动的过电流保护
复合电压是母线电压吗?
答:
在过电流保护中,复合电压通常是指变压器两侧电压之和,而不是母线电压。这是因为,复合电压才是真正反映变压器两侧电压大小的参数,而母线电压则只是变压器低压侧的电源电压,不反映高压侧转换后的电压大小。因此,当使用
复合电压启动
变压器时,需要配置合适
的过电流保护
装置,并根据变压器具体情况设置额定值,...
复合电压
闭锁过流
保护
在什么条件下
启动
?
答:
过流元件,
电流
取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足
复合电压
闭锁过流
保护
的出口条件。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序...
简述厂高变
复合电压过
流
保护的保护
范围。
答:
【答案】:答案:
保护
反应变压器
电压
、负序电压和
电流
的大小,电流取自厂高变高压侧13LH,电压取自6KV母线,其保护范围为厂高变及低压母线。
复合电压
闭锁
过电流保护
的原理和带方向问题
答:
复合电压
闭锁
过电流保护
仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,过流保护装置才会动作...