声光报警器离地多高
声光警报器
安装要求是怎样的?
答:
声光报警器安装高度应大于2.2m
。按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定:当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m。
手动报警装置距地1.5m
,火灾报警主机安装于值班室或监视处,下底边距地1.5M。报警器,分为机械式报警器和电子报警器。报警器主要利用现有的电话网络或者...
声光报警器
安装 注意了,这也有很多讲究
答:
(2) 报警器的安装高度一般应在160—170cm
,以便于维修人员进行日常维护。(3) 报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。(4) 报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。(5) 被测气体的密度不同,室内探头的安装位...
消防
声光报警器
安装高度
答:
回答:手动报警装置距地1.5M,声光报警器安装高度
不低于2.2M
,火灾报警主机安装于值班室或监视处,下底边距地1.5M。刚做的消防工程,呵呵,希望对你有所帮助。
消防
声光报警器
的统一标高
答:
壁挂式安装时,
声光报警器底边离地面2.2米高
;或者门上安装(如气体灭火保护区疏散门)。
火灾
声光报警
显示装置的高度安装高度要求?
答:
《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166-2007)里面提到:3.8.2 火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,
距地面1.8m以上
。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
消防
声光报警器
安装高度
答:
其底边距地高度宜为1. 3m~~ 1. 5m。且应有明显的标志。消防系统使用的
声光报警器
安装高度取决于安装方式,两种安装方式,壁挂式和吸顶式安装。天花高度不超过2.8M,可以选择吸顶式安装,安装后不能有遮挡物。天花高度超过2.8M,采用壁挂式安装,安装高度不能超过2.8M。
消防
声光报警器
安装高度一般是
多少
答:
离地2.2米。自动火灾报警设计规范GB50116-2013:当火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度
大于2.2m
。
消防
声光报警器
安装高度
答:
可以参照《火灾
报警
规范》,壁挂方式安装的话,其底边距地面高度应大于2.2米
消防
声光报警器
的安装高度是
多少
答:
一般是门上200mm,门的高度要是2.2m高,那
声光报警器
的安装高度是2.4m,若门的高度是2m,那么它的安装高度就是2.2m。
消防
声光报警器
安装注意事项有哪些
答:
这个
声光报警器
安装距地2.2-2.5米,且距离疏散指示,应急灯不小于5米。