99问答网
所有问题
当前搜索:
墙体拉结筋锚固入构造柱
砌体墙拉结筋
是否要深入
构造柱
答:
必须深入
构造柱
,深入到构造柱中心以上,而且
钢筋
还要有90°以上的弯钩
填充墙中
拉结筋
能否搭接,搭接长度及
锚入构造柱
的长度是多少
答:
拉结筋
可搭接,按照03G101-1中要求长度搭接。
锚入构造柱
长度为伸入构造柱竖向纵筋内侧。在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压钢筋搭接长度按0.7...
墙体拉结筋锚入构造柱
多少?
答:
墙体
拉结筋
锚入砼柱的
锚固
长度一般为15D。拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等
钢筋
按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。
拉结筋
与
构造柱
的连接方式
答:
墙体拉结筋
和
构造柱
的连接有以下两种方法。第1种在构造柱中直接预埋拉接钢筋,在预埋时,把预埋钢筋每隔500毫米埋设2~3根预埋筋,把垃圾桶翻出来绑在箍筋上不影响支模板,待4个小时后把模板撤除,把钢筋活动一下,在砌墙时再把钢筋扳直。第2种通过植筋的方法把拉接筋和柱子相连,这种方法是等混凝土...
请教
墙体拉结筋进入构造柱锚固
长度的规范要求。
答:
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定:在混凝土中受拉
钢筋
的
锚固
长度L=a×(fy/ft)×d。式中fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1...
拉结筋锚入构造柱
里是多少
答:
根据图集一般是≥700mm,
伸入
砼内≥200,两端有直角钩。现在一般做法在框架柱上植筋,植筋抗拉≥0.9
钢筋
屈服强度。
墙体拉结筋
打钩的在
构造柱
内方向如何放置?
答:
拉结钢筋
打钩的目的是满足锚固长度,是
锚入构造柱
内,一般采取从外向内弯锚。
拉结筋
在满足保护层厚度的前提下尽量分开,截面最大拉结有利。
填充墙内
拉结筋
应
伸入构造柱
内多长?
答:
伸入构造柱
长度,若丁字墙需做一个直线型的,一根90度通长的。最后浇筑混凝土。
二次结构
墙体拉结筋伸入构造柱
,框柱内多长
答:
图纸有规定按图纸要求设置,没特别说明你可以按不超过5米,或不超两倍层高设置。外墙转角最后设置
砖混结构,请体
拉结筋
与
构造柱
钢筋需要绑扎吗?
答:
墙体拉结筋
与
构造柱
不需要绑扎在一起,墙体拉结筋,放到构造柱的里面,穿过构造柱就可以了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱与墙体拉结筋
构造柱与墙体拉结筋图集
构造柱拉筋伸入墙体多少
构造柱与墙体拉结筋长度
构造柱拉墙筋伸入墙内多少
拉墙筋锚入构造柱长度
构造柱拉结筋锚固要求
构造柱中拉结钢筋每边伸入墙
砖混结构夹墙柱要用拉墙筋吗