99问答网
所有问题
当前搜索:
墙体拉结筋伸入构造柱长度
在
墙体
中设置
构造柱
时构造柱中的
拉结钢筋
每边
伸入墙
内应不小于多少米...
答:
在墙体中设置构造柱时,
构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于1.5米
。这个规定的目的是为了增加墙体的整体性和稳定性,防止墙体在地震等外力作用下发生破坏。构造柱中的拉结钢筋与墙体中的钢筋网相连,形成一个整体的框架结构,能够有效地分散外力,减少墙体的变形和开裂。当墙体受到外力作用时,构造柱...
墙体拉结筋锚入构造柱
多少?
答:
墙体拉结筋锚入砼柱的锚固长度一般为15D
。拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。
请教
墙体拉结筋进入构造柱
锚固
长度
的规范要求。
答:
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定:在混凝土中受拉
钢筋
的锚固
长度
L=a×(fy/ft)×d。式中fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1...
填充墙中
拉结筋
能否搭接,搭接
长度
及
锚入构造柱
的长度是多少
答:
拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求长度搭接。
锚入构造柱长度为伸入构造柱竖向纵筋内侧
。在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压钢筋搭接长度按0.7...
构造柱
与
墙体
的连接规定
答:
拉结钢筋沿墙高每500mm设2Φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于600mm
。
竖向位移钢筋的竖向位移不应超过100mm
,且竖向位移每一构造柱不得超过2处。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/930545107921786459/answer/4513579504 新浪微博 微信扫一扫...
建筑施工规范中,对
墙体拉结筋
的
长度
有什么要求?
答:
具体来说,6、7度的
拉结筋
要伸入楼层底部三分之一处,8度要伸入一半楼层处,9度要
伸进
所有楼层,墙顶区域要与楼板、梁进行拉结。钢筋混凝土沿框架柱隔500毫米做2φ6的拉筋,
伸入墙
内
长度
在600毫米以上。墙梁的
构造
规定 墙梁的构造应符合以下规定:托梁和框支柱的混凝土强度等级不应低于C30。承重墙梁...
新规范
墙体拉结筋长度
为多少?
构造柱
拉结筋设置要求是什么
答:
新规范
墙体拉结筋长度
为多少?沿墙高隔500毫米就需要配上一个26拉结筋,而且还要跟承重墙和
柱拉结
连接,
伸入
到墙内大概是在1米以上,在6、7度时需要伸入楼层底部应该要在三分之一,而8度需要将它伸入到一半楼层,9度要把所有
伸进
楼层。
构造柱
拉结筋设置要求是什么?1、在设置过程中,它的构造柱也是...
对于框架结构的
构造柱
与
墙体
的
拉结筋
每边
伸入墙
内的
长度
至少是多少?我...
答:
这个应该是有的,根据抗震级别来确定的。7.3 砖砌体填充墙及隔墙构造要求 7.3.1 填充墙应沿框架柱全高每隔400mm设26拉筋,拉
筋伸入
墙内的长度,6度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm;7,8,9度时应沿墙全长贯通。除图中注明外,当
墙长度
大于5m时,在墙长中部设钢筋混凝土
构造柱
,无...
框架结构砖砌体
构造柱拉结筋锚入墙体长度
是多少? 拉结筋两端是否做弯...
答:
根据图集一般是≥700mm,
伸入
砼内≥200,两端有直角钩。现在一般做法在框架柱上植筋,植筋抗拉≥0.9
钢筋
屈服强度。
构造柱钢筋
搭接
长度
答:
构造柱
是抗震措施构件,是不参与结构受力计算的构造构件。它的纵向
钢筋
搭接
长度
的最小搭接长度,300mm,搭接长度内箍筋间距不宜大于100mm。两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。
墙体
的高厚比...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水平拉结筋进去构造柱多少
墙体拉结筋锚入构造柱的要求
拉墙筋伸入构造柱的规范
拉结筋伸入构造柱多长
构造柱拉结筋长度
拉结筋伸入墙体多长
构造柱钢筋伸入墙体长度
砖墙构造柱拉结筋长度
拉结筋与构造柱搭接长度