99问答网
所有问题
当前搜索:
填充墙高度大于几米架设腰梁
多高
的
填充墙
要加
腰梁
?
答:
超过4米需要加设腰梁
。抗震规范:13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:1、填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。2、砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。3...
填充墙
需设置
腰梁
的要求是什么?
答:
\x0d\x0a
腰梁
设置要求\x0d\x0a\x0d\x0a1、墙长:
墙高大于
等于2时,中间加构造柱\x0d\x0a2、墙高:墙长大于等于2时,中间加腰梁\x0d\x0a3、墙长大于等于5米,中间加构造柱\x0d\x0a4、墙高大于等于4米,中间加腰梁\x0d\x0a5、悬端墙在端头加构造柱\x0d\x0a ...
填充墙
需设置
腰梁
的要求是什么?
答:
1、墙高大于4米(当为外墙时含基础墙高、内墙不含基础部分墙高
)2、墙高大于墙长的两倍时。3.住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。4. 砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层...
填充墙需设置
腰梁
的要求是什么?
填充墙高
不足四米用设置腰梁吗?
答:
填充墙需设置腰梁的要求是什么?当填充墙与框架的连接,采用脱开法时,
墙体高度超过4米时
,宜在墙高中部设置与柱连通的水平连系梁。水平连系梁的截面高度不小于60mm,填充墙的高度不宜大于6米。当填充墙与框架的连接,采用不脱开法时,填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施...
江苏省非住宅楼加气块
填充墙体
要不要做
腰梁
?
答:
5m
,已经超过了2.0m,因此根据上述规范,应该设置腰梁。腰梁的具体设置要求可以咨询结构工程师或建筑师,以确保建筑安全。总之,对于非住宅楼的加气块填充墙体,如果净高超过一定高度,应按照国家和地方规范设置腰梁。如果需要更准确的信息,建议查阅相关的国家或地方规范条文,或咨询专业人士。
墙高几米
设置圈梁,具体有哪个强制性规范中说明的,框架
填充墙
答:
1、
墙高超过
4米必须设置圈梁,2、江苏省住宅楼质量通病防治手册中要求所有的
墙体
中间都要设置
腰梁
,也就是圈梁。
填充墙腰梁
设置规范哪里能查到
答:
填充墙腰梁设置规范
墙高大于4米
(当为外墙时含基础墙高、内墙不含基础部分墙高) 。抗震性在震级为7.8级的唐山丰南等地的地震中,据震后考察,加气混凝土建筑只新出现了几条裂缝,而砖混结构建筑几乎全部倒塌,使这两栋相距不远,结构相同而材料不同的建筑形成了鲜明的对照。区别:1、围檩一般是指...
二次结构加气块砌体层高,
超过
多少需要加设
腰梁
答:
层高超过四米时加设
腰梁
(即圈梁)。墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;
墙高超过
4m时,
墙体
半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响,一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁...
...的轻质砖室内隔墙没框架梁,层高4.5米需要浇筑
腰梁
吗?
答:
需要的,不管是轻质隔墙还是
填充墙
层高>4米都是需要设置
腰梁
。专业名词应该是圈梁,宽度同墙,
高度
最低120mm,至于其配筋一般设计会注明,未注明的不低于4根12mm钢筋即可,至于箍筋6@200即可!这就是对于圈梁的完整表达,一般不会简单的设置圈梁而是和构造柱一起来加强其抗震设防要求,同时如果室内有门洞...
加气混凝土砌块砌筑的
填充墙
,超
多高
就要设置圈梁
答:
墙体高度超过
6米(一般情况),要设置圈梁,按设计图纸要求的高度要求进行设置,如图纸设计当层建筑门窗洞口较多且顶标高一致时,可能设置圈梁来代替过梁。设置圈梁的其他要求:1、有门窗墙,
腰梁
加在门窗顶;2、转角必需加构造柱;3、窗长在2米以内,窗边加构造柱。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
填充墙高度大于多少米设置圈梁
七米高填充墙设多少腰带
填充墙腰梁和构造柱的设置
填充墙腰梁设置规范
填充墙腰梁设置尺寸
填充墙腰梁及构造柱设置要求
填充墙腰梁的作用
填充墙圈梁的设置要求
100厚填充墙圈梁设置要求