填充墙构造柱设置
砌墙的时候
构造柱
怎么
设置
?
答:
墙长超过5米时应设置构造柱。墙高超过4米时应设置圈梁。无论墙宽是200还是240,都按上述设置构造柱或圈梁
。对于轻质填充墙、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,...
填充墙
的
构造柱
在什么地方
设置
?
答:
1、底部或中间楼层填充墙,墙长超过5米处或者2倍层高的中分处设置构造柱,中分后柱距应小于5米
。2、屋顶女儿墙,墙长超过3.9米的中分处设置构造柱,中分后柱距不应小于3.9米。填充墙属于砌体,《砌体结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》对填充墙均有相关规定。
对于框架结构的
填充墙
,有无规定墙长超过6米需
设置构造柱
,如有请指明...
答:
1. 不同地区的图集对
填充墙体构造柱
的
设置
有不同的表述,最明确的说法见于《建筑抗震设计规范》第13.3.4第4款。2. 《建筑抗震设计规范》中规定,墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与滚睁握柱连接且沿墙全长贯通的...
填充墙
规范及窗户
构造柱设置
答:
隣填充墙规范填充墙长度大于8米加构造柱,墙高大于4米的设圈梁
。️
窗户构造柱设置窗两端都必须设置构造柱
,这样方便安装外窗时固定牢固,方便施工。先难后易,做构造柱不好做,对以后的后续工序好处很大。对窗户的侧边的防渗漏也有一定作用。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制...
构造柱设置
规范
答:
规范里规定的构造柱的设置在砌体规范6:3:4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定
。️脱开方式构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。柱宽度不小于100mm。隣非脱开方式填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱。构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控...
有抗震要求时,当砌体
填充墙
长度超过( )m时,宜
设置
钢筋混凝土
构造
...
答:
【答案】:D 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第13.3.4条第4款规定,墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜
设置
钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
构造柱设置
要求
答:
如下 1、底部或中间楼层
填充墙
,墙长超过5米处或者2倍层高的中分处
设置构造柱
,中分后柱距应小于5米。2、屋顶女儿墙,墙长超过3.9米的中分处设置构造柱,中分后柱距不应小于3.9米。填充墙属于砌体,《砌体结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》对填充墙均有相关规定。
46、
构造柱设置
规范
答:
构造柱设置规范要求 规范汇总具体可见 框架结构
填充墙构造柱设置
1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱。3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则...
填充墙
哪些部位应设现浇钢筋混凝土
构造柱
答:
1、内外墙交接处和外墙转角处;2、悬墙的端部;3、墙长超过层高2倍时;4、外墙(山墙)长度大于5m时;5、当外墙砌筑在挑出柱外的边梁上时,墙中构造柱间距不宜大于3m;6、对有洞口的
填充墙构造柱
的
设置
尚应符合下列要求:1)非抗震设计且洞口宽度大于3m时,洞口两侧应设构造柱;2)6、7度抗震...
填充墙
砌体中多长需要
设置构造柱
,墙体多高需要设置圈梁?谢谢
答:
墙长大于层高的2倍或墙长大于6米时,应
设置
钢筋混凝土的
构造柱
;墙高超过4米时,墙体半高处(或门洞上方)应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。《砌体工程施工质量验收规范》中规定12墙高大于2米6时设圈梁,墙长大于3米时设构造柱。24墙高大于4米时设圈梁,墙长大于3.6米时