99问答网
所有问题
当前搜索:
填充墙构造柱搭接长度规范
构造柱
与墙体的连接
规定
答:
展开全部
构造柱与墙体的连接应符合下列规定:马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm
,马牙槎先退后进,对称砌筑。
拉结钢筋沿墙高每500mm设2Φ6
拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于600mm。钢筋的竖向位移不应超过100mm,且竖向位移每一构造柱不得超过2处。马牙槎凹凸尺寸马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应...
填充墙构造柱
设置
多长
答:
1、底部或中间楼层填充墙,墙长超过5米处或者2倍层高的中分处设置构造柱,中分后柱距应小于5米
。2、屋顶女儿墙,墙长超过3.9米的中分处设置构造柱,中分后柱距不应小于3.9米。填充墙属于砌体,《砌体结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》对填充墙均有相关规定。
构造柱
与砖砌体连接处钢筋
搭接长度
是多少?
答:
1、根据《砌体填充墙结构构造》中:二次结构中构造柱钢筋搭接的长度均为600mm(有些时候设计会为500mm)
。2、构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土柱通常就被称...
构造柱
的纵筋
搭接长度
是怎样
规定
的?
答:
西南地区一般选15G701-3,其说明第5.1.11条:竖向钢筋与预留钢筋的连接,绑扎接头时不小于30d。
要求为绑扎搭接时不小于600mm
。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。构造柱是在墙体的规定部位,按...
砖砌体
构造柱
拉结筋锚入
墙体长度
是多少?
答:
填充砌体应与主体结构有可靠连接,
构造柱
拉结筋锚入
墙体长度
不小于1000mm,端部做弯钩。沿墙高每500mm设置一道两根直径6.5钢筋。拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求
长度搭接
。剪力墙结构中,
填充墙
拉结钢筋通长设置,采用植筋方式,钢筋是需要搭接的zd,如果搭接,
搭接长度
的确定是要看搭接方法是焊接还是...
构造柱
钢筋
搭接长度
及绑扎要求
答:
绑扎搭接,在楼板上下各楼层高度的1/6处,
柱宽度
和500mm取大值,如果是底层大于等于1/3层高,在这个区段内不能把钢筋断开,刚筋的接头率不能大于50%,在那个区段外,刚筋的
搭接长度
为Lae,接头和接头的距离最好大于0.3Lae。机械连接非连接区段同上,接头和接头的距离大于等于35d;焊接连接;非连接...
构造柱
设置的国家
标准
是什么?
答:
一、当无混凝土墙(柱)分隔的直段
长度
,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土
构造柱
分隔;二、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞
宽度
小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;三、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3....
构造柱
设置
规范
规则是什么?
答:
建筑抗震设计
规范
GB50011-2010第13.3.4-4条:钢筋混凝土结构中的砌体
填充墙
,尚应符合下列要求:墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土
构造柱
,墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。例如在以往的纵墙中设置构造柱时只要求...
填充墙构造柱
设置
规范
有哪些
答:
填充墙构造柱
设置
规范
包括:1、填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;2、填充墙两端与框架柱、梁之间宜用柔性连接,墙体宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡口铁件内;3、填充墙
长度
超过5m或墙长大于2倍层高时,中间应加设构造柱;柱的
宽度
不小于100mm。柱的竖向钢筋不宜小于...
填充墙
在多大
长度
的情况下增加
构造柱
?
答:
3、
填充墙
应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的
长度
,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。4、墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。5...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱搭接长度是500还是600
水平拉结筋进去构造柱多少
拉墙筋伸入构造柱的规范
拉结筋锚入构造柱长度规范
构造柱钢筋搭接长度规范标准
砖墙构造柱搭接长度要求
最新填充墙砌体施工规范
构造柱钢筋搭接规范要求
填充墙构造柱设置规范