99问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊附着以上高度哪个规范
塔吊高度
100米,最后一道
附着
垂直高度偏差了30公分符合
规范
吗?应该怎 ...
答:
按规范规定,
塔吊标高垂直度是千分之四,附着以上是千分之二
。从最后一道附着往上是多少米?如果从最后一道的标准节做基准的话,那肯定是超出规定了。千分之二的概念不同前面那位所说的,应该
100米20厘米(公分)
。如果你是从第一道附着开始慢慢偏的,应该说不是很严重。请专业人员前去鉴定一下,如果...
塔吊
附墙
规范
是如何?
答:
塔吊附墙的规范:不超过30米不用附墙,超过30米则上附墙
,小于45米只要一层附墙,小于60米则要两层,小与70米则三层,小于80米则四层,60米以上80米以下要保证塔身悬高不超过18米。当座地的塔吊水平臂超过自由高度时每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,为的是起到塔吊垂直牢固,防止...
塔吊
附墙的
规范
多少米
答:
不超过30米不用附墙,超过30米则上附墙
,小于45米只要一层附墙,小于60米则要两层,小与70米则三层,小于80米则四层,60米以上80米以下要保证塔身悬高不超过18米。当座地的塔吊水平臂超过自由高度时每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,为的是起到塔吊垂直牢固,防止因为太高而吊运物...
塔吊
垂直度要求出自
哪个规范
答:
JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔机垂直度要求规定如下:
独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000
,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000,
塔吊
安装垂直度允许偏差是多少
答:
最高附着点以下的垂直度偏差不应大于2‰
。根据塔式起重机的安装状态,垂直度偏差允许范围分为4/1000或2/1000。塔式起重机最大独立安装高度和自由端高度(塔机最高一道附墙点以上到塔机回转体以下的高度,说明书中有规定)的垂直度偏差允许范围是4/1000;塔机附着点以下的垂直度偏差允许范围是2/1000。
塔吊
自由高度和独立
高度规范
多少?
答:
塔吊
的自由
高度
不得超过30m,独立高度不得超过19m~21m。根据《建筑起重机械安全技术监察规程》(GB5083-2015)的规定,塔吊的自由高度不得超过30m,独立高度不得超过19m~21m。自由高度指塔吊的高度,不包括固定在建筑物或其他支撑物上的部分;独立高度指塔吊从地面到塔吊顶部的高度,包括固定在建筑物或...
塔吊
自由高度和独立
高度规范
多少?
答:
关于
塔吊
自由高度和独立
高度规范
多少如下:塔吊的自由高度不得超过30m,但如果在塔吊附墙的情况下,则高度不得超过19m~21m,与墙的距离不得超过20m~25m。塔吊达到一定高度后,四角拉线内的两根拉线会失效,失效后,两这两处角只能靠角钢连接墙体分段和塔架。塔吊的独立高度一般25型32.5型35型40型在30...
塔吊规范
要求多少米高设扶墙杆
答:
还要看是
什么
型号
塔吊
,一般40的自由
高度
不得大于19-21米,5510,5013,的不得。大于24米,63的要高一点也不能超过30米的。塔吊附墙杆间距应根据塔吊型号自身的说明书及现场的实际情况,也就是塔吊的施工方案来确定不是千篇一律的固定高度,安装时的高度只能小于或者等于说明书的高度才符合
规范
要求。
塔吊
附墙杆在45度和60度之间是在
哪本规范
中
答:
因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm为宜。
塔机
附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。当
塔吊
未超过允许的自由
高度
时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装
附着
装置。
规范
对
塔吊高度
和臂长有
什么
规定
答:
塔吊
的
高度
必须符合塔吊使用说明书的要求,
规范
要求塔吊不设
附着
的情况下不能高出塔吊使用说明书规定的标准高度,如要设置附着应符合使用说明书的要求。起重臂的长度应符合使用说明书,不得随意加长。