答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,
最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体
,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可...
塔吊基础
防雷
接地
做法线路图塔吊基础防雷接地做法
答:
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、3、接地:将底座或轨道均与建筑物
基础接地
网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊基
...
塔吊接地
预埋怎么做有图吗
答:
在塔机周围做三个接地极
,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
防雷
接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,
并安装一组3根接地极
,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
请问工地
塔吊
的接地电阻是多大!
需要几根接地
线!谢谢
答:
接地电阻按规定不大于4欧,一般2
根接地
线就能达到这个要求,如果达不到再加一组接地极就行了。
塔机
对角
接地
依据哪个标准
答:
塔吊基础
制作工艺及接地要求表明
基础接地必须要
对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备又名“塔式起重机”,以一节一节的接长,用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料,是工地上一种必不可少的设备。
塔吊
防雷
接地
标准做法
答:
捣
基础
时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做
接地
体是不合格的。
塔吊
的防雷装置如何设置
答:
1、塔帽顶端应装避雷针,联接处应清楚涂料。防雷
接地
保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能
用
作防雷装置的接地极,必须在
塔机基础
外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他安全 保护装置,如高敏...
接地
柱子为什么
要
对角焊接
答:
塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。
塔吊接地
要对角接地?塔吊的基础接地电阻不大于4Ω。
基础接地必须要
对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。接地柱是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过
地线
进入大地。
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行...