1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆
;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基底...
塔吊防雷
接地
怎么做
?
答:
首先,需要确定接地的位置。一般来说,应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置
,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊基础防雷
接地是怎样的?
答:
下面是塔吊基础防雷接地的一般标准做法:
1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求
,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的接...
施工
塔吊
的
基础
接地
做法
是怎样的?
答:
塔吊重复接地和防雷接地的具体做法
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧
,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形...
塔吊基础防雷
接地是怎样的?
答:
2. 接地材料:常用的接地材料包括铜排和镀锌钢材
,这些材料因其良好的导电性和耐腐蚀性而被广泛应用。它们能有效地传导雷击电流,并保持接地系统的长期稳定性。3. 接地方式:塔吊基础防雷接地可采用单点接地或网状接地。单点接地涉及将接地材料直接埋入地下,与塔吊基础相连,形成单一接地点。网状接地则涉及...
关于
塔吊防雷
接地补救措施的问题:塔吊已经安装完毕,但没做防雷接地,请...
答:
在
塔吊基础
附近用截面积不少于16平方米的金属杆或板打一地桩,深度不小于1.5m,再用相同截面的导线将接地桩与塔吊标准节连接起来,就可做成
防雷
接地。
塔吊防雷
接地规范
答:
其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
塔吊防雷
接地标准
做法
答:
捣
基础
时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做接地体是不合格的。
塔吊
的
防雷
装置如何设置
答:
1、塔帽顶端应装
避雷
针,联接处应清楚涂料。
防雷
接地保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机基础
外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他安全保护装置,如高敏度...
塔吊基础防雷
接地
答:
在
塔吊基础
四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...